#1 Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Уважаемые гуру проконсультируйте пожалуйста.

Покупаю трубу FV plast faser 20 PN20 c с толщиной стенки 3,4 мм. Глянул у конкурентов толщина стенки 2,8 практически у всех.

Вот теперь вопрос.

Получается, что внутренний проход у FV plast меньше. При пайке в насадку труба будет заходить нормально? Ведь разница аж в 1,2 мм в диаметре получается. Или существуют насадки чуть меньше?

Все спасибо за ответы.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#2 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Получается, что внутренний проход у FV plast меньше. При пайке в насадку труба будет заходить нормально? Ведь разница аж в 1,2 мм в диаметре получается. Или существуют насадки чуть меньше?
Иван Зацепилов писал(а):
Насадки все одинаковы, стандарт единый. А внутренний диаметр трубы тут никакой роли не играет.

Важно соответствие стандарту внешнего диаметра трубы. Чтобы труба насаживалась в насадку с некоторым усилием.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#3 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

внутренний диаметр трубы тут никакой роли не играет
Рин писал(а):
А вот меня это коробит, может потому что есть альтернативные материалы.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11.06.2017
Возраст: 43
Контактная информация:

#4 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Рин,

Сорри. Немного перепутал. Нагревается то внешний диаметр трубы и внутренний фитинга. А я что то подумал наоборот) :P

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

:cvety:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11.06.2017
Возраст: 43
Контактная информация:

#6 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Ребят. Сегодня начал тренироваться паять трубы. Ну не получается ровно, хоть ты тресни! Немного угол все равно есть. Внутри трубы где то больше облоя получается, а где то его вообще нет. Температуру ставлю 265 градусов. Держу в паяльнике 5 секунд, но т.к фитинг входит в насадку гораздо легче и быстрее, то он греется секунды на 2-3 больше.

Вот так вот у меня получается.

Гляньте пожалуйста. Нормально или нет?

Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171108_19_00_45_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_06_18_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_06_31_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_17_36_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_06_49_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_20_41_Pro.jpg

Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#7 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Важно соответствие стандарту внешнего диаметра трубы. Чтобы труба насаживалась в насадку с некоторым усилием.
Рин писал(а):
Эх...это бы условие вбивать производителю трубы(и желательно фитинги его) изначально в голову.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11.06.2017
Возраст: 43
Контактная информация:

#8 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Серёга,

Я купил новые насадки. На старых насадках фитинг входил с таким же усилием, что и труба. А вот с новым комплектом фитинг легче входит, чем труба.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#9 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

последнее фото перегрев, это видно даже по наружнему бурту, он растекся, а должен быть форменными колечками

сантехник-монтажник т.+79158274452
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#10 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Гляньте пожалуйста.
Иван Зацепилов писал(а):
Для новичка очень даже неплохо :-)

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Ну не получается ровно, хоть ты тресни!
Иван Зацепилов писал(а):
С опытом само придёт. :)

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#11 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

На предпоследней фотке косой срез ножниц. в основном не плохо

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11.06.2017
Возраст: 43
Контактная информация:

#12 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Sergey61, karo,

Спасибо ребят.

Такие соединения не потекут?

И еще вопросик. Купил новые насадки, т.к старые уже прилипали. Так вот в новых труба заходит со значительным усилием, а фитинг как по маслу, легко. И получается что фитинг уже полностью зашел, а труба только наполовину и в итоге разное время прогрева. Труба 5 секунд, а вот фитинг 7-8 секунд. Почему разные усилия? На старых одинаково было.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#13 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Почему разные усилия? На старых одинаково было.
Иван Зацепилов писал(а):
Хотя стандарт один, но производители не всегда выдерживают точные размеры, это касается и полипропилена и насадок. В общем забей. :)

Не думай что другие не думают.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#14 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Чёрточки поначалу на трубе делай , толкаешь слишком ( засаживаешь - не вводишь ) .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11.06.2017
Возраст: 43
Контактная информация:

#15 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение »

Вообщем спаял весь водопровод. Остался последний стык двух частей водопровода. Гляньте пожалста, войдет такое соединение или этот уголок перепаять лучше?

Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171114_15_37_49_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171114_15_38_03_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171114_15_38_12_Pro.jpg