Помогите собрать 2-х трубную СО
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11.09.2017
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#1 Помогите собрать 2-х трубную СО
Здравствуйте уважаемые. В скором времени планируется монтаж СО, буду делать всё сам и первый раз. Подправьте и ответьте на пару вопросов пожалуйста.
И так. Дом брус 150х150, мин вата 100мм, сайдинг. Котёл 24 к. вт газовый, одноконтурный. БКН на 100-150л. Радиаторы стальные панельные из Леруа РосТерм, (на большее финансов врятли хватит). Теплоноситель антифриз. Разводка полипропиленом, опять же из финансовых возможностей.
Радиаторы подбирались по таблице
Сечение труб попытался рассчитать по таблице для ППР 75/65/20 Накидал 2 схемы, ПЕРВАЯ предпочтительна Вторая Ну и схема с сечением труб Насколько рабочие схемы и что нужно доработать. Рад буду услышать любые комментарии.- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26.09.2017
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#2 Re: Помогите собрать 2-х трубную СО
По мне так первая схема интересней и лучше, только я бы не стал заужать магистрали а кинул все 32 трубой, а на радиаторы тройники 32/20 воткнул бы а там соответвенно муфта комбинированная 20-1/2+ кран с американкой на входе и выходе 1/2,
Радиаторы спокойно считаются по мощности 100вт./1м2, вот прикинь если радиатор выдает 150-180 вт с одной секции при температуре теплоносителя 90, то при 70 будет выдавать 120-130, еще нужно смотреть система центральная или автономная (котел свой),
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#3 Re: Помогите собрать 2-х трубную СО
А петлю Тихельмана не рассматривали как вариант?
Кто сейчас на конференции