Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

Здравствуйте всем. Народ, подскажите как лучше обвязать чугунный газовый котел. Обязательно ставить трехходовой клапан или его вполне может заменить гидрострелка для подмеса горячего теплоносителя в обратку?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

Гидрострелка вполне может и подойти, здесь все зависит от мощности котла и системы, режима эксплуатации. Подпитка системы - в трубу подачи.

В последнее время стрелки прям активно применяются где только можно и часто не совсем оправданно.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.07.2017

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

Гидрострелка вполне может и подойти, здесь все зависит от мощности котла и системы, режима эксплуатации. Подпитка системы - в трубу подачи.

В последнее время стрелки прям активно применяются где только можно и часто не совсем оправданно.

novor113 писал(а):
А на контур котловой который идет от котла к гидрострелке обязательно ставить отдельный насос или хватит насосов на двух отопительных контурах выходящих с гидрострелки в систему радиаторного отолпения?

Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:

а если вместо гидрострелки поставить байпас между подачей и обраткой с насосом и термодатчиком накладны на обратке?
novor113 писал(а):

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

Если ГР - то насос между котлом и ГР обязательно.

Можно насос и байпас.

Вы условия работы котла и систему чуть подробнее опишите, может подмес и не нужен вам в принципе. На многих современных котлах с чугунным теплообменником есть функция защиты теплообменника - насос СО включается после прогрева теплообменника до заданной т-ры и плюс конструктивно теплообменики выполняются не как стальные.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.07.2017

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

Котел чешский - Term 25 P подача и обратка -1 1/4" почти сразу расходятся на две ветки 1-го и второго этажа с двумя насосами на обратках. А что если поставить туда термостатический трехходовой, он вроде подешевле. Просто если обычный трехходовой клапан поставить с ручной регулировкой то как определить у Esbe насколько его открывать чтоб разница между подачей и обраткой меньше 20 гр была? и если проход клапана (ду) меньше на размер чем выход у котла?

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

Вам нужен с термостатическим элементом. от 3/4* пойдет на 24 кВт, Квс от 5 и выше.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.07.2017

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

3/4" клапан при том что там выход у котла 1 1/2"? То есть выход подающей магистрали уменьшить? И потом в этот малый круг нужно ставить отдельный насос получается? При том что два уже стоят с двух веток...,не будет разряжение создаваться как на батареях когда посередине насос ставят и обратка в подачу идти начинает?

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Обвязка газового котла с чугунным теплообменником.

Сообщение »

http://geo-comfort.ru/images/PDF/Otople ... es2012.pdf - принципиальные схемы. 3/4* - достаточно для 24 кВт при дельте 15-20 град, как и что будет у вас - я не знаю, вы не говорите, т.ч принимайте решение самостоятельно. :victory: