Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03.07.2017
Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
Добрый день! В сантехнике не разбираюсь, но есть проблема которую хотелось бы решить: живу на 4м этаже это крайний в доме, на входе холодной воды давление, например сейчас манометр на грубом фильтре показывает 2,9 атмосферы, а при включении холодной воды на кухне падает до 1,8. Бывает до 3,8 повышается давление, но это не часто можно застать. Трубы, смесители, душ в квартире свежие. Соответственно комфортно принять душ невозможно.
В управляющую компанию обращался: приехали, прорезали на первом этаже отверстие в стояке холодной воды, чистили стояк, грязи было много, но это не решило проблему - давление осталось прежним, спускались в подвал там манометр показывает 4-4,3 атм.
Можно ли в моей квартире повысить давление до комфортной эксплуатации водопровода? Если можно, то какое решение будет оптимальным в данной ситуации?
Спасибо за уделенное внимание)
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03.07.2017
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
Вы его чистили? |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
Это уже нужно по месту решать,а не гаданием на кофейной гуще заниматься
Версии разные могут быть,вплоть до того,что не в вашей квартире причина
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03.07.2017
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
Я согласен! Как начать двигаться в правильном направлении и решить проблему? По хорошему это неправтльно такое давление?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
У вас нормальное давление 2.9 bar
При включение воды падает до 1.8
Нужно выяснить на месте
У меня весь завод на 2.2 bar при водоразборе до 1.5 и всем хватает всего
Могу настроить и на 3 3.5 4 bar но нет никакой необходимости в этом
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03.07.2017
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
Вызовите сантехника и разберитесь на месте
Не нужно ничего выдумывать,тем более не разбираетесь в сантехнике
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Прошу совета, низкое давление на входе холодной воды
НАСОСИК!!!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 2 гостя