Помогите организовать водосснабжение квартиры
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22.05.2017
- Возраст: 36
Помогите организовать водосснабжение квартиры
Добрый день, уважаемые форумчане и инженеры систем водоснабжения!
Пытаемся разобраться как правильно организовать систему водоснабжение в квартире, очень нужна Ваша помощь, т.к. есть огромное желание сделать все правильно и качественно, но самостоятельно разбираемся уже очень долго, а результата практически нет.
Входные данные:
1. 7 этаж 8 этажного дома.
2. Санузел и ванная комната раздельные.
3. Отдельный стояк ХВС и ГВС для кухни.
4. Давление по стоякам: кухня ХВС 3.2 ГВС 3.6, санузел ХВС 3 ГВС 3.
5. Оборудование на каждом стояке от застройщика – кран шаровый, косой фильтр, счетчик.
6. Оборудование с/у:
a. система инсталляции для унитаза
b. встроенный смеситель для гигиенического душа (Hansgrohe iBox)
c. однорычажный смеситель для умывальника
d. водонагреватель накопительный 50 л
7. Оборудование ванной комнаты:
a. встроенный смеситель для душа с запорным/переключающим вентилем и термостатом (Hansgrohe iBox)
b. однорычажный смеситель для умывальника
c. полотенцесушитель водяной, габариты 1050*550, вертикальное подключение
d. стиральная машина
8. Оборудование кухни:
a. однорычажный смеситель для раковины
b. посудомоечная машина
c. фильтр для воды еще не выбрали
Вопросы:
1. Решили использовать последовательную (тройниковую) схему водоснабжения, разводку выполнить трубами Rehau stabil 16 мм для ответвлений и 20 мм для магистралей. Достаточно ли труб этих диаметров?
2. Как защитить систему от гидроударов и компенсировать расширения ХВС в нашем случае, так как коллекторную систему делать не будем из-за экономических соображений и стесненных условий? Какой гаситель/компенсатор гидроударов (расширительный бачок) поставить и где? Это основной вопрос, так как решения по нему нет совсем.
3. Редукторы давления решили не устанавливать, только фильтры механической очистки FAR с сеткой 100 мкм и обратной промывкой. Для понимания степени загрязненности сетки, наверное, нужна модель с двумя манометрами? С двумя манометрами есть только модели с присоединительными размерами 3/4” и НР-НР или НВ-ВР резьбой. С какой резьбой предпочтительней? Есть смысл городить обратную промывку, если в любом случае желательна чистка фильтра механическим способом 1 раз в год?
4. Водонагреватель предварительно выбрали Electrolux серии EWH 50 Centurio DL H (горизонтальная установка), будет висеть под потолком на плитке. Во многих источниках рекомендуют сразу заменить штатный предохранительный клапан (ПК) из комплекта. На что заменить, учитывая, что нужен не подрывной, аварийный, а именно ПК для водонагревателя? Устанавливать ПК сразу возле входа холодной воды или можно ниже на метр в сантехническом лючке? Нужен ли тройник с краном для слива воды между входом холодной воды и ПК, возле выхода горячей воды? Как максимально эстетично организовать подключение водонагревателя, в том числе слив в канализацию от предохранительного клапана?
5. Достаточно ли трубы 20 мм для подводки к полотенцесушителю?
6. В каких узлах для герметизации лучше использовать сантехнический лен + пасту, а в каких анаэробный герметик? Анаэробный герметик, например, SEALANT/QUICKSEAL средней или сильной фиксации?
7. Может мы что-то еще не учли из обязательного/рекомендуемого оборудования для защиты и правильного функционирования системы водоснабжения?
Заранее, всем спасибо за ответы!
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
1.Диаметра 20 магистрали для такого расхода достаточно. Из соображений гигиены советую сделать в с/узле ХВС кольцо, с конечной точкой тупика - сливной бачок унитаза.
2. Гаситель поставить в конечной точке- бачок унитаза.
3. Потребность в промывке фильтров зависит от качества воды в доме. Какая водоподготовка в вашем районе? В каком состоянии сети? Какой материал стояков ВС?
4. А нужен ли водонагреватель? Какая система в Вашем доме? Есть дома с ИТП, отключающие ГВС на ремонт, на 3-4 часа в год, как у нас. Бойлер висит без толку))
5. Лучше 25.
6. Там, где возможно потребуется разбор соединения при ремонте - лучше лён с пастой.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
7. Рекомендую под гигдуш установить трап в полу (если возможно). А ещё лучше, вместо гигдуша - уошлет. Или крышку-сиденье на унитаз с функцией биде.
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22.05.2017
- Возраст: 36
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
1. Не совсем поняла про кольцо, если не затруднит, разъясните пожалуйста.
2. А где расположить гаситель в ответвлении на ванную? Всю разводку планируется замонолитить в стену, доступа к ней не будет.
3. качество воды пложхое, душевая лейка постоянно забивается мусором. Дом новый, стояки из ПВХ.
4. Водонагреватель обязательно нужен. Отключают воду по 2 раза в год, бывает почти на месяц. Поэтому вопрос открыт.
6. Про анаэробный герметик задумались из-за встроенных смесителей, вроде как он надежней чем лен с пастой. Возможно ошибаемся?
7. Гиг. душ уже куплен, так что будем подставлять что-то , чтоб не капало)))
Еще раз спасибо!
Отправлено спустя 57 секунд:
И еще один вопрос. Как вы считаете, редуктор давления необходим или можно обойтись и без него?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
1. Нужно избегать застоя воды в трубах, поэтому тройниковая, шлейфовая разводка, которую Вы выбрали -наилучший вариант, (не только по деньгам, и отсутствии места). В идеале можно было бы использовать проточные угольники и проходные тройники в кольцевой магистрали. Если же магистраль тупиковая - рациональнее заканчивать её сливным бачком унитаза. Для смыва годится вода любого качества Рядом с унитазом, в конце магистрали - установить гаситель.
Внутристенные системы собирать на анаэробный герметик, естественно. На лён с пастой, повторю, только то, что в будущем придется разбирать, в техшкафу. Вы самостоятельно планируете монтировать?)))
Любовь Клемешова писал(а): |
Любовь Клемешова писал(а): |
Эта "штука" нарушает основной принцип грамотной сантехники: "Под каждым источником - должен быть слив"
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Любовь Клемешова писал(а): |
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Любовь Клемешова писал(а): |
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22.05.2017
- Возраст: 36
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Рин писал(а): |
Какой именно гаситель порекомендуете: мембранные или поршневые?
Рин писал(а): |
Монтировать конечно будем не сами, но в нашем городе, к сожалению, нет специалистов (ну или мы пока не смогли найти) которые аргументированно отвечают на вопросы. Все обычно делают или «как скажет заказчик» или по старинке: запорный кран/счетчик/потребитель.
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Любовь Клемешова писал(а): |
Гаситель без разницы какой, главное - чтобы был качественный и ремонтопригодный. Герметик сильной фиксации.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Любовь Клемешова писал(а): |
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22.05.2017
- Возраст: 36
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Рин писал(а): |
Ростов-на-Дону
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22.05.2017
- Возраст: 36
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Добрый день!
Попыталась нарисовать схему закольцовки на бачек инсталляции. Подправьте пожалуйста, если неправильно поняла...
Может стоит вернуться трубой и от встроенного смесителя в ванной?
Достаточно ли одного гасителя?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Рин писал(а): |
Про гасители гидроударов тоже тема спорная, в многоквартирном доме с кучей гибких подводок, нет особой необходимости в квартирных гасителях.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Любовь Клемешова писал(а): |
Гасителя достаточно одного - на ХВС
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Нужен индивидуальный подход.
Насчет кучи гибких подводок, уже говорилось не раз. 90% аварий приходится именно на них. Самый правильный вариант - заменить их на жесткую трубку. Либо снять с них нагрузку гасителем.
Гаситель необходим на ХВС- если есть исправный обратный клапан на входе в квартиру.
Все эти вещи были не нужны в советское время. Когда не было водосчетчиков, водонагревателей, гиг.душей и прочего...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Помогите организовать водосснабжение квартиры
Вопрос усложнён до немогизма. Простота - залог надёжности.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Кто сейчас на конференции