Не течёт горячая вода.
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Не течёт горячая вода.
Здравствуйте. В квартире нигде не работает горячая вода. Чистил фильтр грубой отчиски ( в красном круге ) - без толку, но если его открутить и открыть воду, то оттуда вода течёт - значит проблема ниже. В полотенцесушителе соответственно тоже вода горячая.
Хотел попробовать открутить белую трубку, но похоже там чтото вроде пломб ( зеленый круг) и поэтому не останется незамеченным управляющей компанией.
В чём может быть проблема? Или вызывать мастера?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 02.11.2013
- Откуда: Урал
Re: Не течёт горячая вода.
Я так понимаю разводка после счётчиков у вас из металла? Примените, что в этой статье, не поможет будем дальше искать [удалена ссылка]
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Не течёт горячая вода.
Andrei, пожалуйста, пиши здесь.
Ссылки допускаются га документы производителей, нормы и пр.
Никита Старков,
То, что Вы чистили, по-поему, регулятор давления.
Вполне возможно, что он залип, либо неправильно настроен.
В зелёном круге - не пломба, а гильза пресс-фитинга, обжатая.
В проушине накидной гайки (проушина - для проволоки при опломбировании) пусто.
Пломба только на накидушке счётчика.
Вообще, сомневаюсь, что такое согласятся опломбировать. Явно переделка уже после опломбирования...
Однако, туда лезть рано. Я грешу на редуктор.
Cледующий кандидат - отстойник в петле металлопласта. Как раз о таком случае недавно говорил Рин.
Кстати, посмотрите, не задом наперёд ли установлены регуляторы?
Отправлено спустя 13 минут 30 секунд:
Нет, не задом наперёд. Это РДВ-2А-Ф производства ООО Паскаль, у него такая компоновка...
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
да, это редуктор с фильтром грубой отчистки, два в одном так сказать.
Можно ли как-то починить редуктор? Сетка фильтра чистая. Внутри есть чтото напоминающее винт, фото прилагаю
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Не течёт горячая вода.
Для начала надо убедиться, что это действительно он.
Попробуйте надавить на большой винт при снятом фильтре. Вы должны почувствовать пружину, увидеть, что проход открывается. Если нет - подумаем, как кго чинить.
У нас, в Израиле, таких приборов нет...
Отправлено спустя 2 минуты :
Да, а фото лучше сбрасывать сюда, а не на сторонний хостинг.
Уменьшить до 800х600 или 1024х... и перетянуть мышью в окно ответа.
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
Нет, винт не двигается, полностью неподвижен. Перезалил предыдущие фото, может так лучше будет.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Не течёт горячая вода.
Ясно. Вот и причина.
Вам понятна схема (разрез), который я притащил с сайта производителя, либо нужны пояснения?
Надо открутить колпак с противоположной стороны, далее - в зависимости от находок.
Для полной разборки надо, придерживая винт, открутить гайку над мембраной.
Я бы, на всякий случай, запасся льном/ФУМ, - неизвестно, в каком состоянии уплотнители корпуса.
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
Этот колпак ( фото приложил) открутить? А потом, как я понял судя по схеме, открутить гайку если понадобится, придерживая винт чтоб не прокручивался.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Не течёт горячая вода.
Никита Старков писал(а): |
Небольшая поправка (моя ошибка): прежде, чем давить на винт, надо сбросить давление ниже по трубе - открыть кран горячей воды в смесителе. При этом винт должен подняться.
Чистопольские фантазёры спроектировали это так, что резиновое седло неподвижно, а винт с широкой шляпкой служит золотником.
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
Без толку, винт в том же состоянии при сбросе давления, буду снимать колпак.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Не течёт горячая вода.
Значит, либо глухой засор ниже регулятора (маловероятно), либо регулятор.
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
Завтра продолжу и напишу о результатах.
Кстати редуктор опознал как РДВ-2-АФ Ду15 Ру10
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
Получилось, вода пошла. Снял колпак, дальше разбирать не стал, просто несколько раз простучал не сильно по месту с гайкой молотком с резиновым набалдашником (видел так делают иногда если клинит, постукивают), и поршень сдвинулся с мёртвой точки и начал нормально ходить. пока полёт нормальный. Спасибо большое за советы. )
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Не течёт горячая вода.
Никита Старков,
теперь (при случае) надо будет смазать поверхности силиконовой смазкой.
Не солидолом/вазелином/литолом/оружейной/WD40! - они могут съесть резину.
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20.05.2017
Re: Не течёт горячая вода.
Спасибо ещё раз за советы, знаю что решение временное, и что клинить будет возможно в будущем. Может посоветуете какой-нибудь редуктор хороший на будущее, с монометром? А то этот от застройщика, почитал, частенько может глючить.