#1 Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Добрый день друзья и коллеги! Перечитал пару подобных тем но ответа на свой вопрос так и не смог найти. Очень надеюсь на вашу поддержку и помощь ибо сроки поджимают.

Есть электрический водонагреватель Vaillant eloSTOR VEH но 400 литров.

Куплена соответствующая группа безопасности.

теперь задача подобрать мембранный расширительный бак, принципиально компании grundfos.(пожелание заказчика).

Давление на входе в бойлер будет отрегулировано редуктором на 4,5 Бар, (во всей остальной системе 6 бар).

Рабочее давление бойлера 6 Бар.

Группа безопасности на 6 Бар ( производитель в технической документации заявляет что входное давление холодной воды оптимально 4,5 бар)

Очень хотелось бы чтобы на выходе из бойлера было стабильное 6 Бар, ну или 5,8 Бар.

Отправлено спустя 15 минут 13 секунд:

Если эти детали важны... На входе в систему ХВ установлен насос повышающий давление, насос отрегулирован на 6Бар, с редуктором понижающим давление ДО него и перепускным клапаном ПОСЛЕ него. Говоря иначе, все холодные точки имеют стабильное давление 6 Бар. (Кроме стиралки, она конфликтует с оборудованием и ее я подключу до насоса).

Перед входом холодной воды в бойлер собираюсь установить редуктор давления на 4,5 Бар, после него уже группу безопасности. Ну и собственно между бойлером и ГБ нужен бачек

Температура в бойлере будет стандартно 60гр, не выше

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

И что смущает? Расширение воды - около 4 проц. То есть 16 литров рабочий объём мембранного бака. Грубо- 20-ти литровый по каталогу нужной фирмы.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.05.2017
Контактная информация:

#3 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Ну вот то и смущает)

Здесь приводили формулы в одной из веток про баки, так вот следуя этим расчетам получается нужен бак 47,35 литров с давлением воздуха 3,6 Бар

http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 42#p279242

Последние мои пять-шесть походов в магазины сантехники сопровождались созерцанием горе-заказчиков в поисках ремкомплектов для этих баков (мембран, груш и пр..). И как бы хочется установить его один раз и все.. забыть на год хотябы

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#4 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

нужен бак 47,35 литров с давлением воздуха 3,6 Бар
Дэн-Ладэн писал(а):
Вопрос собственно,для чего бак?Если для компенсации теплового расширения и отсутствия сброса воды через предохранительный клапан,то примерно так и будет.Может проще дренаж в канализацию.Начальное давление воздуха 4-4,3 бар.
И как бы хочется установить его один раз и все.. забыть на год хотябы
Дэн-Ладэн писал(а):
А на дольше и не получиться,минимум раз в год надо проверять и подкачивать начальное давление воздуха. :)

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Вода при нагревании от 0 до 90 расширяется примерно на 4 процента. Для вашего объёма это 400/100*4 = 16 литров. Вот этот объём и должен компенсировать ваш бак. Это если без сотых долей. Начальное давление воздуха, накачанного в бак не должно быть ниже запланированного вами в системе то есть 4,5 бар. Теперь смотрим по формуле из ссылки коэффициент заполнения бака при изменении давления от 4, 5 до 6 бар, получаем 0, 25.

Итак 16/0,25= 64 литра ёмкость бака. Вот так, кажется по науке. Ещё есть коэфф-т безопасности примерно 1, 2 Так что 80 литров бачёк берите.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#6 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Не знаю что ты там насчитал,в этом случае бак 50 л.

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.05.2017
Контактная информация:

#7 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Там стоит фирменная группа безопасности, которой я по иррациональным причинам не совсем доверяю)) Да и к тому же бойлер на 400 литров в подвале 2,5*2,5 метров высотой 2,1м, вызывает по меньшей мере легкое волнение.

А с расширительным бачком системе будет легче. Бойлер взяли на перспективу подключения еще к одному домику, но работать он будет уже сейчас. (обслуживать одну семью))

Благо там были варианты от производителя по электроподключению тэнов, я выбрал как мне кажется оптимальный на 4 кв.

Начальное давление воздуха, накачанного в бак не должно быть ниже запланированного вами в системе то есть 4,5 бар
VOIN67 писал(а):
Почему так? Объясните пожалуйста, очень интересно!

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#8 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Почему так?
Дэн-Ладэн писал(а):
Потому, что
Последние мои пять-шесть походов в магазины сантехники сопровождались созерцанием горе-заказчиков в поисках ремкомплектов для этих баков (мембран, груш и пр..).
Дэн-Ладэн писал(а):
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:

Викинг. я считал от 0 до 90 гр. А так прав ты.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#9 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Начальное давление воздуха на "снятом" баке должно быть немного меньше мин. рабочего давления системы,то есть в баке постоянно должно быть немного воды,во первых это увеличивает ресурс груши,во вторых-нет резких перепадов давления при выходе системы на мин. рабочее давление.В данном случае мин рабочее 4,5 бар,давление воздуха надо настроить в идеале на 0,2 бар ниже,то есть 4,3 ,из собственного опыта-такую точность трудно подогнать,можно смело делать до минус 0,5 бар,как итог-в баке должно быть давление воздуха 4-4,3 бар.

Если же воздуха качнуть больше мин рабочего,скажем 5 бар,ввиду не сжимаемости воды будет резкое изменение давления в диапазоне 4,5-5 бар,ибо вода в бак начнет поступать только после достижения 5 бар в системе.

Словосочетание "резкое изменение давления " будет более справедливо для гидроаккумулятора,в данном же случае для бака "амортизатора" "резкость" будет проявляться только при открытии крана гвс,при нагреве бойлера давление поднимется плавно. :)

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#10 Re: Мембранный бак для бойлера Vaillant

Сообщение »

Согласен с Викингом. Главное. чтобы топикстартер проникся. Манометр хороший ему в руки.