Защита чугунного теплообменника и ГВС
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29.04.2017
Защита чугунного теплообменника и ГВС
Доброго времени суток. Прошу помочь специалистов. Газовый котёл Termona45EZ/B, насос на обратке, объём системы 200 литров. Нужно подключить бойлер косвенного нагрева через 3-х ходовой и термоклапан с выносной колбой. Просьба посоветовать исполнительные элементы и обьяснить как подружить при отоплении например 50С а подготовка ГВС 80С
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
если в вашем котле (в середине) нет 3-х ходового , и он не предназначен (с завода ) для нагрева ГВС, то вы не нагреете косвенник выше Темп чем выход Темп с котла.
выносной ( за пределами котла) 3-х ходовой будет , только переключать поток , или на косвенник или на систему отопления. Темп в косвеннике на будет превышать Темп системы отопления.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29.04.2017
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
Спасибо за ответ!!! В котле есть плата управления трёхходовым краном 220v(-,+,+) и получив команду от термодатчика бойлера переводит котёл на 80С.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
если так то нужно поставить рекомендуемый переключающий клапан,
и все
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я думаю, что в мануале котла прописанный рекомендуемый клапан.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29.04.2017
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
Рекомендуют 3-х ходовой кран!!! Прошу света какой лучше(цена, качество)? А по поводу защиты от холодной обратки есть идеи?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
В мануале пусто!!! Трёхходовой и всё.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
http://www.thermona.ru/Thermona/media/c ... 012-08.pdf стр80-83
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Андрей.М писал(а): |
Отправлено спустя 12 минут 22 секунды:
http://www.thermona.ru/getattachment/Pl ... U.pdf.aspx
цитата из мануала стр №4:
Если кроме основной функции котла требуется нагрев хозяйственной воды, применяются стационарные
чугунные котлы THERM EZ/B в комплекте с водогрейным резервуаром объемом 80 или 100 литров, имеющим
одинаковый с котлом дизайн. Магнезиальный электрод пoвышает устойчивoсть прoтив коррозии.
Контролировать состояние электрода достаточно один раз в год. Наружная оболочка резервуара выпoлнена из
термоизолирующегo слоя полиуретана. Привязка водопровода хозяйственной воды должна быть сделана
согласно нормы ЧСН 06 0830 со всеми необходимыми арматурами.
Переключение режимoв котла (нагрев отопительной системы или нагревание резервуара хозяйственной
воды) обеспечивается механическим трехходовым вентилем с электрoпривoдoм производства фирмы
«Honeywell». Температура воды в резервуаре измеряется при помощи NTC датчика. К датчику NTC ведет
двухжильный кабель с двойной изоляцией.
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
клапан- https://voltar.com.ua/shop/honeywell-vc ... -dn25.html
привод - https://voltar.com.ua/shop/honeywell-vc ... panov.html
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29.04.2017
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
Огромное спасибо. Да мой выбор пал именно на этот вариант, но смутило что клапан а у меня в мануале идёт 3-х ходовой кран. На кран ценник не гуманный. Ещё раз спасибо!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Защита чугунного теплообменника и ГВС
на здоровье!!!!!!!
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Кто сейчас на конференции