помогите подсоединить бойлер косвенного нагрева
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13.12.2016
помогите подсоединить бойлер косвенного нагрева
У меня тт котёл когда он горит есть горячая вода, а если негорит то холодная ,система открытая .Как правильно подсоединить бойлер косвенного нагрева?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: помогите подсоединить бойлер косвенного нагрева
Есть два варианта,когда система без насоса и с насосом.
Если гравитационка,то на подаче перед бойлером надо установить лепестковый обратный клапан(перед установкой маленьким сверлом 3-4 мм просверлить лепесток для выхода воздуха),клапан предотвращает обратный ток при остывшей системе отопления,грубо говоря бойлер не греет систему.По лучше фотографии нет,но думаю будет понятно.
Если система с насосом,как вариант в обвязке бойлера можно предусмотреть разделительный трехходовой клапан с термоголовкой с капиллярным датчиком,который можно выставить скажем на 65 градусов,только после достижения такой температуры в системе отопления трехходовой откроет циркуляцию через бойлер.При падении температуры в системе клапан опять закроет проток через бойлер и гвс не будет остывать.Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей