Первично вторичные кольца.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 13.03.2009
Откуда: с Урала

Первично вторичные кольца.

Сообщение »

Здраствуйте уважаемые сантехники. Подскажите пожалуйста о системе отопления на первично вторичных кольцах. Пример, 2-х этажный кирпичный дом , на каждом этаже 80 кв.м., по 10 радиаторов и теплый пол. В подвале газовый котел и бойлер КН. Какого диаметра должно быть первичное кольцо, или как его расчитать ? мощность насоса первичного кольца по отношению к насосам ТП и радиаторных контуров ?, можно ли выполнить монтаж первичного кольца из пропилена, или только медь или сталь?. Или другая обвязка котельной : гидро стрелка и коллектор. Что лучше и надежней в работе?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Первично вторичные кольца.

Сообщение »

Если ответить на все эти вопросы,ответ займет страницы три.)))

Для начала может,сколько насосов всего?

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина

Re: Первично вторичные кольца.

Сообщение »

Или другая обвязка котельной : гидро стрелка и коллектор. Что лучше и надежней в работе?
Пластиковый сантех писал(а):
вопрос риторический

(то есть фактически, представляет собой утверждение, высказанное в вопросительной форме) :)

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 13.03.2009
Откуда: с Урала

Re: Первично вторичные кольца.

Сообщение »

Для начала может,сколько насосов всего?

Eppur si muove!

викинг писал(а):
Например- 1 насос на первичном кольце, 5 насосов на вторичных кольцах, 2-радиаторные контура, 2-теплые полы, 1- БКН.

Первично вторичные кольца. - Безымянный.png
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Первично вторичные кольца.

Сообщение »

Считаешь расход через каждый вторичный насос,далее общий расход через эти насосы,это и будет приблизительный расход первичного насоса(при некоторых схемах первичный должен быть немного больше).Вот по этому расходу по таблицам труб,какие там у тебя ,находишь диаметр из расчета чтобы скорость в трубе была 0,5-1 м/сек.

По материалу первичного кольца,для ТТ котлов сталь или медь,для остальных всё что подходит по температурному режиму котла.

По такой схеме как у тебя,наилучшая обвязка гидрострелка с коллектором.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 13.03.2009
Откуда: с Урала

Re: Первично вторичные кольца.

Сообщение »

Спасибо, все понятно. Но гидрострелка с коллектором дороже.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина

Re: Первично вторичные кольца.

Сообщение »

гидрострелка с коллектором дороже.
Пластиковый сантех писал(а):
и намного надежней, и плюс в настройке проще :good2: .

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.

Вернуться в «Отопление»