#1 некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

Добрый вечер!

не поможете ли Вы мне ответив на несколько моих возможно несуразных и глупых вопросов

1. насколько в процентном соотношении однотрубная система отопления оснащенная циркуляционным насосом, хуже двухтрубной, при прочих равных условиях? (к примеру: если их поочередно размещать в одном и том же помещении, с одним и тем же количеством, одинаковой схемой подключения радиаторов, при расположении разводки горизонтально и ниже радиаторов)

2. возможно ли сделать однотрубную систему указанную выше, так что бы она нормально работала и какие тонкости при этом нужно учесть и принять обязательно к исполнению?

3. как будут работать двухтрубная и однотрубная системы на одном котле?, есть ли какие-либо нюансы в подобных совмещения- например высота расположения однотрубного кольца относительно двухтрубного? и т.д. могущие серьезно повлиять на работу системы.

с Уважением,

игорь

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 23.03.2015
Контактная информация:

#2 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

Как-то все сумбурно. Однотрубная или двухтрубная выбирается изходя из конфигурации помещения, площади, этажности, удобству. Однотрубка имеет небольшие недостатки:1. первый от котла радиатор самый горячий, последний самый холодный. 2. требует большего диаметра трубы по сравнению с двухтрубкой. Эти недостатки можно компенсировать разумным подходом: немного уменьшить количество секций в первых радиаторах и увеличить в последних. При правильном подборе котла, мощности радиаторов, насосе, диаметре труб будет работать любая система.

Вообще за что боремся: лучше точнее опишите задачу, давайте планировки, какой котел? какие радиаторы? степень автаматизации? материал труб?

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14.04.2017
Контактная информация:

#3 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

сложившаяся ситуация такова: сначала монтажники сказали- сделаем однотрубку, я все закупил: разводка металл диаметром 40мм горизонтальная, через тройник и переход на 3/4 нижний вход в радиатор чугун мс 140 всего 85 секций, также выход. кольцо длиной 50 м прямоугольник, длина сторон 12 и 13м, второе кольцо длиной 23 м горизонтальное с тремя регистрами из 50 на три трубы размер по месту, вход и выход нижний 3/4, между кольцами перепад высот 1,4 м. котел твердотопливник 40 кВт, насос циркуль водоток 150-200-248 Вт. теплообменник на 3,5 куба в час медный пластинчатый разборный. все радиаторы регулируются вентилями на обратке. теперь говорят: не уверены как будет работать надо двухтрубку лепить, тогда точно. автоматики никакой, регулировка ручная. вопрос сколько и чего я потеряю в будущем, если настою на однотрубке? если можно попроще) в соотношении с двухтрубкой? можно ли меньшее кольцо сделать двухтрубным, а большее однотрубным? завязав все в одну систему. мощности котла и насоса взяты с запасом, в связи с тем что через несколько лет, при переходе на газ, площадь отапливаемых помещений увеличится почти в три раза, соответственно и система увеличится.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#4 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

насколько в процентном соотношении однотрубная система отопления оснащенная циркуляционным насосом, хуже двухтрубной,
water887 писал(а):
на сто процентов, то есть в два раза хуже.

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Новичoк
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 23.03.2015
Контактная информация:

#5 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

На слух ничего криминального не услышал. Котел обвязан 40 трубой, это уже замечательно. Сумарная мощность радиаторов мс-140 12кВт +3 регистра неизвесной мощности. Площадь помещения 160 м. кв. Непонятная высота потолка, непонятное утепление стен, непонятен регион. На данную систему котел 40 кВт великоват, можно было и 32 кВт. Топить стоит осторожно, бойтесь закипания. Непонятен насос на нем должна быть маркировка 32-4, или 32-6.

При появлении газа и увеличении отапливаемой площади котнльную набо будет просто пределывать. Я бы выкинул твердотоплевник и поставил газовый напольник на 45-50кВт. + коллектор на несколько насосов.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#6 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

Площадь помещения 160 м. кв.
техник-сан писал(а):
На данную систему котел 40 кВт великоват, можно было и 32 кВт.
техник-сан писал(а):
;-) а была бы двух-трубка, то и 18кВт хватило бы :-)

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14.04.2017
Контактная информация:

#7 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

насос "отменяется"- будем ЕЦ делать, три кольца, в трех уровнях.

кольцо второго этажа без радиаторов 57 мм труба по периметру, первый этаж 40 мм труба по периметру, плюс 57 секц чугунины мс 140 с нижнем подключением, подвал кольцо обратки по периметру с тремя регистрами. вопросы: какой диаметр стояка подачи взять? какой диаметр коллектора обраток? насосик маленький для разгончика, конечно поставлю.

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:

периметры этажей примерно одинаковы, по 50 метров, подвал побольше 71 метр

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#8 Re: некоторые вопросы по системе отопления

Сообщение »

какой диаметр стояка подачи взять?
water887 писал(а):
57 мм труба
water887 писал(а):

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...