СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Обсуждаем стальные трубы, ПВХ, ПНД, металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые, пластиковые, медные, канализационные, газовые, водопроводные и дригие. Также в этом форуме обсуждаются фитинги.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.03.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#1 СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

Здравствуйте коллеги!

Такая вот проблема: Дом-17 этажей, находится на балансе ТСЖ, дому всего 7 лет.

На стояках под пож.гидранты появилось много свищей. Трубы оцинковка шовная. Свищи вдоль швов. Пока дом был на гарантии, замены участков стояка производил застройщик. Кое-как уговорились на замену по капремонту. Есть огромное желание использовать альтернативный материал. Есть мнение что пропилен для гидрантов нельзя (так ли это?), какие есть ещё варианты?

Буду рад компетентному мнению, или всем кому пришлось с подобным столкнуться!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#2 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

...7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения

трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети

водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и

т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из

полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные

разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.

Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки)

следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных)....

И далее по тексту.

Свод правил СП 30.13330.2012

"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

И ещё, замена на ПП может потребовать гидравлического пересчета, т.е. нового проекта, или его части :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#3 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

На стояках под пож.гидранты появилось много свищей
Владислав Султанов писал(а):
Трубы из хлама устанавливают стальные ТУ,а потом удивление на лицах

Качественные стальные оцинкованные трубы по ГОСТ известных Российских Производителей устанавливайте и будет вам счастье:

Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ 3262-75

Марка стали по ГОСТ 380-94 и 1050-88

Наружный диаметр 21.3-114мм

Толщина стенки 4-11.5мм

ОАО "СТЗ"

Северский Трубный Завод

г.Полевской (Свердловская область)

Входит в группу "ТМК"

Трубная Металлургическая Компания

Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ 3262-75

Марка стали по ГОСТ 380-94 и 1050-88

Наружный диаметр 21.3-114мм

Толщина стенки 4-11.5мм

ОАО "ТАГМЕТ"

Таганрогский Металлургический Завод

г.Таганрог (Ростовская область)

Входит в группу "ТМК"

Трубная Металлургическая Компания

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.03.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#4 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

Скажите, представленные Вами примеры, это Госты из чёрной шовной трубы?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#5 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

Зачем вам на стояки гидрантов безшовные стальные трубы?

Деньги жгут ляжку?

Вам шовных стальных с оцинкованным покрытием 30-40 микрон за глаза для стояков гидрантов на многие годы

Всю жизнь устанавливали стояки в домах из стальных шовных труб

и служили они многими десятилетиями

Установите стальные шовные трубы по ГОСТ 3262-75 добротного Российского

Производителя и спите спокойно

С каждым разом всё больше и больше понимаю,что в России фобия,

страх ко всему в мире сантехники

Отправлено спустя 40 минут 10 секунд:

это Госты из чёрной шовной трубы?
Владислав Султанов писал(а):
ГОСТ 3262-75
Эак писал(а):
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3914/

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.03.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#6 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

Вас понял! Спасибо! Сегодня уже обсуждали с подрядчиками материал. И т.к. деньги всё же НЕ жгут ляжку, склоняемся к чёрной с последующей окраской (грунтом) трубе.

Ещё вопрос: Есть ли смысл совмещать напорную систему (для гидрантов) из металла и стояк водорасходный из пропилена, где напорный стояк в верхней части через редуктор додавливает в водорасходный (для верхних этажей)?

Или все стояки чернухой сварить?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#7 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ

Сообщение »

Есть ли смысл совмещать напорную систему (для гидрантов) из металла и стояк водорасходный из пропилена, где напорный стояк в верхней части через редуктор додавливает в водорасходный (для верхних этажей)?
Владислав Султанов писал(а):
:wacko:

Цена свободы - постоянная бдительность!