Воздухоотводчик на конвекторе, нужен ли?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12.08.2015
Воздухоотводчик на конвекторе, нужен ли?
Добрый день,
Вопрос такой, в системе 40 конвекторов ТЗПО Универсал, по сути кусок рубы с оребрением, воздухоотводчик (кран маевского) от производителя на такие конвекторы опция (вваривают в верхний калач), нужны ли вообще воздухоотводчики, если в верхних точках системы установлены воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Воздухоотводчик на конвекторе, нужен ли?
Зависит от подводки труб к конвекторам. Если подключение снизу или возможны контруклоны бокового подключения. Там, где возможно местное завоздушивание.
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12.08.2015
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12.08.2015
Re: Воздухоотводчик на конвекторе, нужен ли?
Нет , фото нет, проектируемая система. Прикладываю с похожего объекта.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Для себя я уже решил не ставить воздухоотводчики. Если смонтировать нормально, воздух в системе не останется однозначно, уйдет наверх.