Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12.02.2017
Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
Здравствуйте.
В новостройке (дом п44т/25) средний этаж, разводка выглядит следующим образом
Управляющая компания уверяет, что в проекте все именно так. Но проект водоснабжения посмотреть не дает. У соседей разводка выглядит также.
Есть ли примеры фотографий, чертежей или планов разводки в п44т/25, как это должно выглядеть? Стоит ли подписывать акт, или требовать замены на полноценный стояк с шаровым краном?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
А что именно смущает? Фото, пожалуйста, не через радикал скидывайте
xoro123 писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12.02.2017
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
Астар писал(а): |
Смущают заглушки на стояке, и разорванный стояк холодной воды.
Это про что? - вроде как должен быть 1 стояк холодный воды, но с разрывом контура при помощи крана.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
Какой кошмар на фотографии....
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
xoro123 писал(а): |
По заглушке, это ХВС нижней зоны, обычно с 1го по 12й этаж, под Вами она завершается последним краном, к Вам подняли зачем непонятно, видать перестарались. Другой стояк, поднимающийся и опускающийся вниз скобой - так понимаю это ГВС с циркуляцией. Спуск воздуха с него в таком виде - преинтереснейшее занятие
xoro123 писал(а): |
Поясню суть: так как здание Ваше высокое, то системы водоснабжения и, обычно, отопления делят на две зоны давлений: с 1 по 12 этаж и с 13 по 25 этаж, нижняя и них работает под меньшим давлении, верхняя - при большем. Делают это для того, чтобы избежать слишком высоких давлений на нижних этажах таких зданий, создаваемых столбом воды в 75-80 м, если бы система была в одну зону давлений. Давления же нижней зоны недостаточно, чтобы доставить воду на этажи выше ее. Внешний вид монтажа, конечно, отвратителен, но на данный момент это на гарантии застройщика, затем - на ответственности УК, если вы не вмешаетесь. Короб рекомендую делать съемным. Примерно так вижу эту ситуацию.
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12.02.2017
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
Астар, этаж 13й.
То-есть подписывать акт, и не требовать ни чего допиливать?
Про короб. В доме конечно нет горячей воды, думал в свободное место, между разрывом стояка, поставить водонагреватель литров на 50, + навесной унитаз со скрытым бачком на раме, короб будет так и так с большой дверцей (метр точно), чтобы все это можно было достать.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
xoro123 писал(а): |
xoro123 писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12.02.2017
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
В случае необходимости доступа к стоякам для ремонта застройщику или УК демонтаж и монтаж ЭВН и инсталляции будет производиться за Ваш счет. Неудачное место, граница зон. Этажиком выше - и уже два скромных стоячка сварных, да канализация. |
Труб нижней зоны, конечно, быть не должно, особенно этой перемычки ГВС, припрутся к Вам еще кран вваривать, чтобы воздух спускать |
Меня смущают заглушки, любой гидроудар, и потоп и от верхнего контура и от нижнего будет от меня.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Как выглядит точка замыкания дойного контура в п44т\25
xoro123 писал(а): |
Кто сейчас на конференции