Давайте посоветуемся.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Давайте посоветуемся.
Досталась котельная - нянчится. Схема следующая - 2 напольных котла Виссман по 60 Квт. Далее коллектор Geffin. Насосы, группы безопасности, расширительный бак - всё есть. Фото смогу попозже сделать, пока только схема (простите, художник из меня как из х..я молоток). Ну вот не нравится мне схема обвязки котлов. Какое мнение у видавших виды тепловиков? Одна голова хорошо, а две - лучше...
Отправлено спустя 32 секунды:
Вот схема
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1972
- Зарегистрирован: 13.09.2010
- Откуда: GEORGIA Chiatura
Re: Давайте посоветуемся.
что конкретно не нравится ? то что насосы на подаче ?
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Давайте посоветуемся.
Мне кажется(может мнится?) что котлы без гидроразделителя работают не совсем корректно (тактуют)...
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё ... Поскольку насосы разной производительности, крайний на коллекторе насос (меньший по мощности) подаёт полухолодный теплоноситель.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Давайте посоветуемся.
VOIN67, а что там за система после всего этого?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Давайте посоветуемся.
Два котла, прямо подключены на коллектор от которого шесть насосов гонят теплоноситель на радиаторы, ТП, нагрев бассейна, осушитель воздуха, нагрев бойлера. Меня смущает то. что котлы по 60 Квт без гидрострелки подключены прямо на коллектор. Например, на ТП стоит насос 25/60, а на бойлер 25/40. Создаётся ощущение что первый насос утаскивает всю горячую часть теплоносителя, а на нагрев ГВС идёт с краю коллектора еле тёплая часть теплоносителя. Гидроразделитель не улучшит ситуацию?. Котлы работают параллельно, подключены к коллекторам без обратных клапанов.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Давайте посоветуемся.
Если хочешь могу из своего проекта страницу - схему швырну, там так же два котла.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Давайте посоветуемся.
VOIN67 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Давайте посоветуемся.
VOIN67 писал(а): |
Радиаторы - Пурмо VC, подключены петлёй Тихельмана, насос 25/60, ТП - 12 контуров 58-68 м контур, насос 25/60, Нагрев бассейна - теплообменник какой-то с датчиком, насос 25/40, Бойлер Виссман, насос 25/40, Труба везде после насосов - ПП32. Труба до основного коллектора от котлов - медь 42, кажется. Коллектор основной Geffin, Железяка с разделительной стенкой. Два входа подачи, два входа обратки и 6 пар выходов соответственно... Вроде всё рассказал.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Бля...Может фго?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Давайте посоветуемся.
Если чем поможет.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Давайте посоветуемся.
VOIN67 писал(а): |
Астар писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Давайте посоветуемся.
Всё, съезжаю с роликов. Ночью приснилось, что надо почистить ФГО на обратке. Не спал с 3 часов, поехал за 45 км. Самое сложное было открутить крышки фильтров(лучше бы бошки монтажников пооткручивать). На выходе - грязи кило, отсюда проток между котлами и коллектором отсутствовал почти. Там насоса нет . подтягивают каждый себе эти 5 штук. Вот они и тянули одеяло каждый на себя, кто сильнее. Короче, переделывать ничего не буду, лень. Проблема ушла после чистки ФГО. Лучше придумаю вороток кривой, чтобы их откручивать. Всем спасибо, тема закрыта!
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Давайте посоветуемся.
Что значит закрыть?, это блог, он не закрываем.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Давайте посоветуемся.
Ой! Что я наделал! Теперь это вечно будет моим позором? Модеры, сотрите пожалуйста это если возможно....
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 0 гостей