#1 Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 14:28
VOIN67
Досталась котельная - нянчится. Схема следующая - 2 напольных котла Виссман по 60 Квт. Далее коллектор Geffin. Насосы, группы безопасности, расширительный бак - всё есть. Фото смогу попозже сделать, пока только схема (простите, художник из меня как из х..я молоток). Ну вот не нравится мне схема обвязки котлов. Какое мнение у видавших виды тепловиков? Одна голова хорошо, а две - лучше...
Отправлено спустя 32 секунды:
Вот схема
#2 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 16:59
karo
что конкретно не нравится ? то что насосы на подаче ?
#3 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 17:55
VOIN67
Мне кажется(может мнится?) что котлы без гидроразделителя работают не совсем корректно (тактуют)...
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё ... Поскольку насосы разной производительности, крайний на коллекторе насос (меньший по мощности) подаёт полухолодный теплоноситель.
#4 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 20:45
Астар
VOIN67, а что там за система после всего этого?
#5 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 21:00
VOIN67
Два котла, прямо подключены на коллектор от которого шесть насосов гонят теплоноситель на радиаторы, ТП, нагрев бассейна, осушитель воздуха, нагрев бойлера. Меня смущает то. что котлы по 60 Квт без гидрострелки подключены прямо на коллектор. Например, на ТП стоит насос 25/60, а на бойлер 25/40. Создаётся ощущение что первый насос утаскивает всю горячую часть теплоносителя, а на нагрев ГВС идёт с краю коллектора еле тёплая часть теплоносителя. Гидроразделитель не улучшит ситуацию?. Котлы работают параллельно, подключены к коллекторам без обратных клапанов.
#6 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 21:03
novor113
И чем эти котелки управляются?
#7 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 21:16
Duga
Если хочешь могу из своего проекта страницу - схему швырну, там так же два котла.
#8 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 21:24
Астар
без гидрострелки подключены прямо на коллектор VOIN67 писал(а): |
Ну да, нехорошо. Котлы лучше бы гонять по своему контуру, а не г-но со всей системы собирать. Системы отопления, ТП, осушитель, кототко на словах, что за обвязки? По насосам. Есть прямые показатели разбалансировки? Потребитель жалуется? Обратки различаются?
#9 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 21:35
VOIN67
на ТП стоит насос 25/60, а на бойлер 25/40. Создаётся ощущение что первый насос утаскивает всю горячую часть теплоносителя, а на нагрев ГВС идёт с краю коллектора еле тёплая часть теплоносителя. VOIN67 писал(а): |
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Радиаторы - Пурмо VC, подключены петлёй Тихельмана, насос 25/60, ТП - 12 контуров 58-68 м контур, насос 25/60, Нагрев бассейна - теплообменник какой-то с датчиком, насос 25/40, Бойлер Виссман, насос 25/40, Труба везде после насосов - ПП32. Труба до основного коллектора от котлов - медь 42, кажется. Коллектор основной Geffin, Железяка с разделительной стенкой. Два входа подачи, два входа обратки и 6 пар выходов соответственно... Вроде всё рассказал.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Бля...Может фго?
#10 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 22:04
Duga
#11 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 22:39
сантехник Ваня
Наверное есть жалобы, что ГВ не очень горячая
#12 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 31 янв 2017, 23:18
Астар
Эт ты про что?
Есть прямые показатели разбалансировки? Потребитель жалуется? Обратки различаются? Астар писал(а): |
#13 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 01 фев 2017, 15:49
VOIN67
#14 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 01 фев 2017, 21:25
Duga
Что значит закрыть?, это блог, он не закрываем.
#15 Re: Давайте посоветуемся.
Добавлено: 02 фев 2017, 20:04
VOIN67