Страница 1 из 4
#1 ремонт котлов
Добавлено: 28 янв 2017, 22:49
Стас
Потек стальной котел Siberia 17 кВт.2014 года выпуска. Капала на газовую горелку,из-за этого котел тух.Разобрал котел,при помощи компрессора наше брак,заварил электро сваркой, опрессовал и собрал на место.
Отправлено спустя 30 минут 34 секунды:
Монтаж,обвязка котельной
#2 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 14:39
novor113
Здесь хоть один насос выбран по расчету? Убил фланцевый! И инструкцию по установке посмотрите.
#3 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 15:37
Стас
все насосы выбраны по расчету,а фланцевый насос большей мощности чем по расчету.Так захотел заказчик.
Отправлено спустя 43 минуты 39 секунд:
всегда смотрю инструкцию по установке.
#4 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 18:02
Стас
Ездил в Москву к знакомому,исправлять систему водопровода и канализации в квартире.Заменил раструб на канализации,убрал манжеты 50*32,заменив переходом,заменил металлопласт,фитинги что были в стене,на полипропилен.
#5 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 18:18
Стас
Делал систему ввод водопровода и ввод пожарного водопровода в здании торгового центра .
#6 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 18:53
VOIN67
всегда смотрю инструкцию по установке Стас писал(а): |
Смотришь в книгу, а видишь - фигу. Насос так нельзя ставить. Ось ротора ВСЕГДА должна быть в горизонтальном положении...
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И ещё один слева стоит неправильно. Пи...ц ему скоро ...
#7 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 18:59
Эак
Насос так нельзя ставить. VOIN67 писал(а): |
Когда сгорит,тогда сразу поймёт
#8 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:06
Стас
где сказано что так нельзя,10 лет стоит и не разу не сгорел.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
когда ставишь вертикально,проще обезвоздушить насос,горизонтально ставишь ротор мотора расшатывается после 5 лет,появляется шум
#9 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:18
Эак
где сказано что так нельзя Стас писал(а): |
Абсолютно у любого производителя в его Тех.паспорте на такие насосы
В качестве примера:
http://valtec.ru/document/technical/VRS-0916.pdf
Но я как понимаю,что Технические паспорта Производителей вы не читаете
#10 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:29
Стас
не допускается устанавливать клеммной коробкой вниз. Клеммная коробка должна быть расположена таким образом чтобы возможность попадания воды в нее,должна быть исключена.
#11 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:37
Эак
не допускается устанавливать клеммной коробкой вниз. Стас писал(а): |
Читай внимательно,это уже Grundfoss
http://www.torgpool.ru/wa-data/public/s ... undfos.pdf
#12 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:45
Стас
видать у вас часто горят насосы? что так умничаете.
#13 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:48
Эак
Нет,циркуляционные насосы у меня не горят,потому как все правильно установлены
Умничаю? Нет,просто учу тех кто бред несёт сперва чтоб почитали Паспорт Производителя
#14 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 20:57
Стас
У меня тоже еще не горели.Grundfoss насосы хорошего качества.
Отправлено спустя 4 минуты :
Я устанавливал раньше так как по инструкции,после начало эксплуатации заказчикам приходилось отворачивать винт,проворачивать ротор. А чтоб это сделать им приходится вызывать меня.И им это не очень нравилось,а ставишь вертикально то не приходится проворачивать ротор
#15 Re: ремонт котлов
Добавлено: 29 янв 2017, 21:04
Эак
Стас,
Вы можете устанавливать как вам угодно и как вы хотите
Я вам привожу Тех.документацию Производителелей,как устанавливаются их
насосы правильно,а никак угодно и хочется вам
Я воздух не сотрясаю словами,а основываюсь на Тех.Документациях Производителей