монтана

Сегодня ночью котельная дала нам ( домам на участке ) жару . Проверял в своей

пятиэтажке отопление t подача 92 , обратка 75 ... давлением тоже " порадовали " ,

за шесть свалились ... Сами себе они рванули трассу в двух местах , мне подкинули

три квартиры с треснувшими секциями и одной глухой пробкой на чугунках , и

местах в шести по " каплям с соплями " ... На мой наивный вопрос начальнику

теплосети - а что это вы дебилы делаете ... получил очень простой ответ - идём

строго по графику ...

Сколь здесь себя помню - больше 75 t я здесь не видел и всем хватало , народ

открывает окна - дышать нечем ...

Собственно вопрос : где он , этот предел верхней точки ... а если будет 45 на

улице - они 120 подадут в дома ? Как у кого ? Не задавался таким вопросом ,

т.к. не было нужды ...


Re: Огонь ...

Добавлено: 09 янв 2017, 19:12
Эак

Как у кого ?
монтана писал(а):
Вообще существует режимная карта согласно которой котельная

выдаёт необходимые параметры,отталкиваясь от температуры наружного воздуха

Скажим у меня на работе Котельная-17 максимум может давать 150 градусов

начиная с -26 и ниже на улице,давление максимум 16bar на прямом трубопроводе

Соответственно на теплообменники на первичные контура идёт меньше давление

порядка 6 bar после регулятора давления,а температура та жа


Re: Огонь ...

Добавлено: 09 янв 2017, 19:16
VOIN67

Ребята. без сарказма. пожалуйста. поясните. а может котельная не привызывать температуру к давлению, ну хотя бы не так как монтана писал

обратка 75 ... давлением тоже " порадовали " ,

за шесть свалились

монтана писал(а):


Re: Огонь ...

Добавлено: 09 янв 2017, 19:19
Эак

а может котельная не привызывать температуру к давлению
VOIN67 писал(а):
Само собой

У меня сейчас в морозы давали +130 градусов,а давление 9.2-9.4 на прямой


Re: Огонь ...

Добавлено: 09 янв 2017, 19:26
монтана

давление 9.2-9.4 на прямой
Эак писал(а):
Рабочее давление в моих домах четвёрочка ( плюс - минус ) , опрессовочное - 6 ...


Re: Огонь ...

Добавлено: 09 янв 2017, 19:37
Эак

Параметры разные могут быть

Скажим приточной вентиляции нужен хороший теплоноситель,иначе разморозится

и с приветом

Много домов с элеваторными узлами,там тоже нужен хороший теплоноситель,

особенно в высотках при однотрубной системе

И т.д и т.п

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:

Самое лучшее,это когда своя блочно-модульная котельная на один дом или какой другой объект

Вот уж заморачиваться не нужно,всем всё хватает и ни от кого не зависишь

Два котла по переменно работают


Re: Огонь ...

Добавлено: 09 янв 2017, 21:09
Duga

Ну если учесть что в погоне за денюжкой дебилизм множиться и ширится.

У меня со стороны арендадателя пришли новоиспечённые слесаря. :sad:

Огонь ... - IMAG3585[1].jpg
Говорят у тебя обратка завышина, поджать надо.
Огонь ... - IMAG3586[1].jpg


Re: Огонь ...

Добавлено: 10 янв 2017, 05:37
Серёга

а если будет 45 на

улице - они 120 подадут в дома ? Как у кого ?

монтана писал(а):
А вот теперь побудь в нашей шкуре. :) У нас первые дома от котельной из кранов сначало пар,потом вода.Просто детей с детства приучают-с начало открываешь холодную,а уж потом горячую.Но есть и плюс-расход горячей воды уменьшается. :)

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:

Самое лучшее,это когда своя блочно-модульная котельная на один дом

Эак писал(а):
Тоже поднимали этот вопрос пер руководством района.Ответ понравился-да выгодно для Вас,платить будете меньше(с учётом даже выплаты за кредит на БМК),но тогда куда мы денем всех работников со старой котельни,их больше 100 человек(из них половина ИТР).Ведь на ваши 3 модуля всего нужно будет человек 10.Кругом одни враги.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Рабочее давление в моих домах четвёрочка
монтана писал(а):
Ну у нас примерно так же.+.-


Re: Огонь ...

Добавлено: 10 янв 2017, 21:57
монтана

У нас первые дома от котельной
Серёга писал(а):
Мой дом тоже первый ...
расход горячей воды уменьшается
Серёга писал(а):
По горячей - без проблем .