Сегодня ночью котельная дала нам ( домам на участке ) жару . Проверял в своей
пятиэтажке отопление t подача 92 , обратка 75 ... давлением тоже " порадовали " ,
за шесть свалились ... Сами себе они рванули трассу в двух местах , мне подкинули
три квартиры с треснувшими секциями и одной глухой пробкой на чугунках , и
местах в шести по " каплям с соплями " ... На мой наивный вопрос начальнику
теплосети - а что это вы дебилы делаете ... получил очень простой ответ - идём
строго по графику ...
Сколь здесь себя помню - больше 75 t я здесь не видел и всем хватало , народ
открывает окна - дышать нечем ...
Собственно вопрос : где он , этот предел верхней точки ... а если будет 45 на
улице - они 120 подадут в дома ? Как у кого ? Не задавался таким вопросом ,
т.к. не было нужды ...
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Реклама

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 58228
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

#2 Re: Огонь ...

Сообщение » 09 янв 2017, 19:12

Источник цитаты Как у кого ?
монтана писал(а):

Вообще существует режимная карта согласно которой котельная
выдаёт необходимые параметры,отталкиваясь от температуры наружного воздуха
Скажим у меня на работе Котельная-17 максимум может давать 150 градусов
начиная с -26 и ниже на улице,давление максимум 16bar на прямом трубопроводе
Соответственно на теплообменники на первичные контура идёт меньше давление
порядка 6 bar после регулятора давления,а температура та жа
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1363
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: Огонь ...

Сообщение » 09 янв 2017, 19:16

Ребята. без сарказма. пожалуйста. поясните. а может котельная не привызывать температуру к давлению, ну хотя бы не так как монтана писал
Источник цитаты обратка 75 ... давлением тоже " порадовали " ,
за шесть свалились
монтана писал(а):
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 58228
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

#4 Re: Огонь ...

Сообщение » 09 янв 2017, 19:19

Источник цитаты а может котельная не привызывать температуру к давлению
VOIN67 писал(а):

Само собой
У меня сейчас в морозы давали +130 градусов,а давление 9.2-9.4 на прямой
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 19383
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#5 Re: Огонь ...

Сообщение » 09 янв 2017, 19:26

Источник цитаты давление 9.2-9.4 на прямой
Эак писал(а):

Рабочее давление в моих домах четвёрочка ( плюс - минус ) , опрессовочное - 6 ...
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 58228
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

#6 Re: Огонь ...

Сообщение » 09 янв 2017, 19:33

Параметры разные могут быть
Скажим приточной вентиляции нужен хороший теплоноситель,иначе разморозится
и с приветом
Много домов с элеваторными узлами,там тоже нужен хороший теплоноситель,
особенно в высотках при однотрубной системе
И т.д и т.п

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Самое лучшее,это когда своя блочно-модульная котельная на один дом или какой другой объект
Вот уж заморачиваться не нужно,всем всё хватает и ни от кого не зависишь
Два котла по переменно работают
Огонь ... - 4.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 24410
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Контактная информация:

#7 Re: Огонь ...

Сообщение » 09 янв 2017, 21:09

Ну если учесть что в погоне за денюжкой дебилизм множиться и ширится.
У меня со стороны арендадателя пришли новоиспечённые слесаря. :sad:
Огонь ... - IMAG3585[1].jpg
Говорят у тебя обратка завышина, поджать надо.
Огонь ... - IMAG3586[1].jpg

Реклама

Сантехник-гуру
Сообщения: 5672
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#8 Re: Огонь ...

Сообщение » 10 янв 2017, 05:27

Источник цитаты а если будет 45 на
улице - они 120 подадут в дома ? Как у кого ?
монтана писал(а):

А вот теперь побудь в нашей шкуре. :) У нас первые дома от котельной из кранов сначало пар,потом вода.Просто детей с детства приучают-с начало открываешь холодную,а уж потом горячую.Но есть и плюс-расход горячей воды уменьшается. :)

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Источник цитаты
Самое лучшее,это когда своя блочно-модульная котельная на один дом
Эак писал(а):

Тоже поднимали этот вопрос пер руководством района.Ответ понравился-да выгодно для Вас,платить будете меньше(с учётом даже выплаты за кредит на БМК),но тогда куда мы денем всех работников со старой котельни,их больше 100 человек(из них половина ИТР).Ведь на ваши 3 модуля всего нужно будет человек 10.Кругом одни враги.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Источник цитаты Рабочее давление в моих домах четвёрочка
монтана писал(а):

Ну у нас примерно так же.+.-

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 19383
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#9 Re: Огонь ...

Сообщение » 10 янв 2017, 21:57

Источник цитаты У нас первые дома от котельной
Серёга писал(а):

Мой дом тоже первый ...
Источник цитаты расход горячей воды уменьшается
Серёга писал(а):

По горячей - без проблем .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...