АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#16 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Здесь есть тема старая по АГВ - 80, может ее перелистать?
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
#17 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Спасибо, старые сообщения смотрел до открытия темы.
В чужих анамнезах, подобной ситуации не нашел.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#18 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Найти газовщиков - поговорить, дать денег им ничего не стоит прибавить давление на зиму - это дипломатический подход, мне как офицеру ВДВ в запасе очень противный, но другого выхода нет.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#19 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
а можно просто пододвинуть термопару к запальнику , что бы она хорошо грелась и котел не тух
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
#20 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Можно и так. Придется снимать термопару, гнуть в тисках и ставить обратно. Проблему выключения котла это решит, а восстановление правильного горения запальника нет.
Раньше язычок пламени запальника не только доставал термопару и проходил дальше за нее.
Морозы снизятся, буду снова снимать запальник и чистить форсунку. Полумеры не мой подход.
VOIN67 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#21 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Домовёнок писал(а): |
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#22 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Домовёнок писал(а): |
Домовёнок писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
#23 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
mvlad13, Вы очень прозорливы, все так и есть, но думаю что пламя запальника настолько мало, не по этой причине. Давать советы, не видя больного, сложно. Сделал фото пламени запальника. От запальника до термопары всего ~1.8-2.0см. Разве это в норме? Куда еще ближе подгибать термопару?
Отправлено спустя 35 минут 27 секунд:
Спасибо VOIN67, за разъяснение по сетям газа.
Думаю, вряд ли получится договориться на увеличение давления газа на моем участке. Иначе, давно бы давление подняли, мы же оплачиваем газ по счетчику.
Теоретически, заменить старый котел на новый, современной конструкции со вторым контуром и электронным пультом управления, решение правильное. Но из каких моделей выбирать, какие из них оптимальные для моего случая?
Предлагали настенный котел фирмы Rinnai. Красивый, очень компактный, с пультом, все вроде хорошо. Мне не понравились следующие моменты: котел энергозависимый, дополнительный расход за электроэнергию. Т.к. электроэнергию иногда выключают на 1-2 суток, то требуется резервный источник питания. Продавец сразу предложил приобрести газовый генератор, а к нему аккумулятор с блоком автоматики для зарядки. Стоит это все не мало. Идем дальше. В котел установлена водяная помпа. Трубы у нас стальные, радиаторы ржавые, все это будет способствовать быстрому выходу из строя подшипников данного насоса. Потребуется менять всю систему на полипропилен и алюминиевые радиаторы.
Менять всю систему дорого. Далее, этот котел требует постоянного обслуживания и фирменных зап. частей. В случае выхода из строя электроники, на коленке не сделать.
В итоге, потратив значительные средства, получаем ненадежную систему отопления дома. В плюсе только второй контур и пульт управления.
Был в магазинах, стоят Жуковские котлы. Сосед поставил такой 5-6 лет назад. Дважды занимался демонтажем котла по причине течи бака. Оно мне надо?
Буду очень признателен, если порекомендуете котел, который не потребует замены отопительной системы, с надежным баком (можно чугунным), горелкой, автоматикой и т.д. по надежности не уступающий АГВ-80, который работает уже 46 год?
Спасибо.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#24 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
ТАКОГО
Домовёнок писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
#25 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Тогда ради чего менять котел на новый?
Может, лучше, купить такой же б/у на запчасти?
А для горячей воды поставить колонку или электрический котел?
Кто сейчас на конференции