АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#1 АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

С праздниками всех!

Проблема с котлом АГВ-80 (выпуск 71 года).

Летом проводил обслуживание котла, в том числе снимал запальник, чистил его форсунку (тонкой струной), верхний колпачок с горизонтальной прорезью, продувал трубку подвода газа к нему. Все было чисто, запальник после сборки горел синим пламенем, но достаточно вяло, язычок едва касался термопары. Регулировка подачи воздуха не помогала. Котел работал с осени, но иногда тух и требовалась повторно его разжигать.

Сейчас, при температуре -32С, расход газа значительно вырос в системе, давление газа снизилось, пламя у запальника стало немного меньше и его длины немного не хватает до термопары, котел тухнет.

Скажите, пожалуйста, что необходимо еще раз проверить и сделать для восстановления полноценных язычков запальника? Много лет назад, язычки запальника были прекрасны :good2:

Я не жил в доме много лет, возможно, при обслуживании котла мастерами Горгаза , были заменены некоторые оригинальные части котла. С тех пор появилось такая проблема на протяжении несколько лет.

Не знаю что делать в такой ситуации :scratch_one-s_head:

Спасибо, надеюсь на Ваши рекомендации.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

его длины немного не хватает до термопары, котел тухнет
Домовёнок писал(а):
Увеличить диаметр отверстия запальника, возможно даже и варварскими методами.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#3 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

VOIN67, спасибо за Ваш ответ.

Когда работаю с техникой, мой первый принцип «не навреди».

Вы имеет ввиду, два отверстия в запальнике? Если так, то эти отверстия чистые, калиброванные, по диаметру проходит спичка насквозь, а между ними лист бумаги.

Объясните, пожалуйста, каким образом, раньше было пламя отличным через эти отверстия, а сейчас нет?

Почему надо увеличивать эти отверстия, а например, не диаметр форсунки?

Спасибо.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#4 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Сейчас, при температуре -32С, расход газа значительно вырос в системе, давление газа снизилось
Домовёнок писал(а):
Сударь. вы себя слышите?

Отправлено спустя 37 секунд:

Земляк, кстати!

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Диаметр основной форсунки влияет на количество сгорающего газа при работе котла. А диаметр отверстия в запальнике влияет на величину запального пламени.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#5 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Землякам, привет :victory:

Как уже сообщил в первом сообщении, осенью пламя запальника, так же было недостаточным, едва касалось термопары.

Хотелось бы уточнить, про какое отверстие Вы говорите?

В форсунке горелки, в форсунке запальника или про внешние отверстия запальника из которых горят два язычка пламени (на горелку и термопару)?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#6 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Так может всё же проблема в сетевом давлении газа.

Сверлить считаю не правильным решением.

:ps: Так же уроженец г. Кострома (Роддом №1) :grin:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#7 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Вот поднять сетевое давление газа - это ПРАВИЛЬНО, но, к сожалению, не так легко. А просверлить где надо - легко но не правильно. Ну, если готовы стеречь АГВ свой при -32. то успехов в "не навреди"..... :smile:

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Увеличивать надо отверстие. которое греет термопару. Имею опыт, когда лет 8 назад тому в доме не сталось ни одной целой секции, после того. как погас запальник и перекрылся газ в АГВ.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#8 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Спасибо Duga. Аналогично №1.

Помню, был год, вначале 90-х, температура падала до -42С. Котел работал как часы, правда, температура дома была не выше +16, не хватало мощности…

Увеличивать диаметры пока воздержусь.

Раньше, язычки запальника горели как бы с надувом, горизонтально, сейчас синие, но без энтузиазма, загибаются кверху. На мой взгляд, надо добавить воздуху в смесь, но как?

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:

Вот поднять сетевое давление газа - это ПРАВИЛЬНО
VOIN67 писал(а):
VOIN67, не поверите, но у меня мечта уже более 2-х десятков лет, поставить насос для увеличения давления газа.

Расскажите, как это сделать на практике? Где есть примеры решения данной проблемы (низкое давление газа в системе)?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#9 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Увеличивать надо отверстие.
VOIN67 писал(а):
не в коем случае того делать нельзя . вот ты VOIN67, может мастер и знаешь на сколько можно увеличить отверстие в жиглере , а советовать это топикстартеу не правильно.

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#10 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Господа-профессионалы, Вы бы определились, для начала, про какое отверстие идет речь, в форсунке запальника или в его колпачке?

На мой взгляд, увеличивать отверстие в колпачке, со стороны термопары, вряд ли будет эффективно, если не хватает газа. Если и увеличить, чуть-чуть, то в форсунке.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#11 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Вы бы определились, для начала,
Домовёнок писал(а):
может вы , все хорошенько почистите . если у вас и действительно низкое давление газа , то увеличив отверстие в жиглере вы может временно избавитесь от проблемы.но что будет если давление увеличится ?

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#12 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Осенью, перед отопительным сезоном, трижды снимал запальник для чистки, не нравились язычки пламени по размеру.

Форсунку спрыснул WD-40, чистил на струне от нержавеющего тросика. Длина струны около 50см, продев ее через запальник погонял его раз 10 на ней, отверстие хорошо видно напросвет. Боковые отверстия для забора воздуха, так же чистые.

Может, есть способы более правильной очистки форсунки?

Котел пока «назавязке», не хочется при низкой температуре его разбирать. Есть сомнение, что 4-ая чистка запальника, по выше описанной методике, даст результат.

Не открывал и не чистил блок автоматики, где находится магнитный клапан.

Скажите, пожалуйста, есть чему там засоряться и влиять на расход газа в запальнике?

Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:

что будет если давление увеличится ?
karo писал(а):
Придется менять форсунку на новую, с номинальным диаметром, но у меня их нет в наличии и в продаже не видел.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#13 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

чему там засоряться
Домовёнок писал(а):
какой кран стоит на подводке газа ?если стоит латунный пробковый кран , то он тоже может засориться . к смазке в кране прилипает грязь и заужает проход крана

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.01.2017
Откуда: Кострома
Контактная информация:

#14 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

Кран старый, латунный. Пламя у горелки котла неплохое, думаю, если бы был сильный засор в подводке, это было видно на глаз, по высоте пламени.

Спасибо что обратили на него внимание, надо будет проверить кран и заодно смазать.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#15 Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи

Сообщение »

но что будет если давление увеличится ?
karo писал(а):
Я вам скажу что будет - ничего. Будет греться термопара сильнее и всё. А вот давление газа поднять в силах только газовщики. Более способов легальных нет.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Новая тема Ответить

Вернуться в «Котлы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей