Жаловался что в квартире 18 гр. Получил предписание от жилинспекции на перемонтаж всех стояков отопления в квартире. Действительно ли я так уж заузил сечение труб что теперь делать ?

Это первый этаж. Не совсем понимаю где под полом соединение на обратке.

Что же выходит я так сильно нарушил?

Устранить предписание - IMG_20170106_164509.jpg
Устранить предписание - IMG_20170106_164518.jpg
Устранить предписание - IMG_20170106_164524.jpg
Устранить предписание - IMG_20170107_095853.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Действительно ли я так уж заузил сечение
ktulu87 писал(а):
До безобразия ... А уж исполнение безобразия безобразное .
где под полом соединение
ktulu87 писал(а):
Вам лучше знать .Может в полу со смещением оси стояка ,может в подвале ...

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Cантехник-любитель
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 30.04.2010

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Хорошо. Будет полипропилен 32 этого хватит? Будет ли теплее в квартире если я увеличу условный проход?

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:

Действительно ли я так уж заузил сечение
ktulu87 писал(а):
До безобразия ... А уж исполнение безобразия безобразное .
где под полом соединение
ktulu87 писал(а):
Вам лучше знать .Может в полу со смещением оси стояка ,может в подвале ...
San-Remo писал(а):
Посоветуйте какой трубой выполнить стояк, какое соединение необходимо вверху на обрезе? Хочу туда вентиль ибо кореные вентиля чердачной разводки прикипевшие и очень старые

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Хочу туда вентиль
ktulu87 писал(а):
Так хотеть нельзя ... правильно вам указали , как переделать - надо спрашивать

в вашей управляйке , лучше сталь с байпасами , разрешат полипропилен - ради

богу , всё же не мп .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Без разрешительных документов нельзя заниматься переустройством

Вы незаконно произвели переустройство и вам на это указали

Устранить предписание - 0.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Cантехник-любитель
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 30.04.2010

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Без разрешительных документов нельзя заниматься переустройством

Вы незаконно произвели переустройство и вам на это указали

Эак писал(а):
Замену радиаторов отопления в квартире часто принимают за переоборудование и при обнаружении, соответствующие органы пытаются обязать собственников квартир привести свое жилое помещение в первоначальное состояние.  Однако данные действия не соответствуют нормам законодательства.

В соответствии со ст. 25 ЖК РФ переустройство жилого помещения — это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, которые требуют внесения изменений в технический паспорт жилого помещения.

Технические паспорта жилых помещений — это документы, содержащие техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям. Техническая паспортизация должна проводиться в силу п. 5 ст. 19 ЖК РФ наряду с другими формами государственного учета жилфонда.

Технический паспорт жилого помещения оформляется в соответствии с  Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в РФ, утвержденной Приказом Минземстроя России от 04.08.1998 N 37. Из содержания данной Инструкции (п. 3.16) следует, что в технический паспорт жилого помещения не вносятся сведения о местоположении и даже о наличии отопительных приборов, находящихся в жилом помещении: трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, отопления, газа и т.п., а также радиаторы центрального отопления на поэтажных планах не показываются.

Значит, замена или перенос отопительных приборов или изменение их конфигурации не требует внесения изменений в технический паспорт и не может рассматриваться как переустройство жилого помещения, а является нарушением порядка пользования общим имуществом. Соответственно, к действиям собственников жилых помещений невозможно применить и последствия самовольного переустройства, которые заключаются в их понуждении привести жилое помещение в первоначальное состояние.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Хочу туда вентиль
ktulu87 писал(а):
Так хотеть нельзя ... правильно вам указали , как переделать - надо спрашивать

в вашей управляйке , лучше сталь с байпасами , разрешат полипропилен - ради

богу , всё же не мп .

монтана писал(а):
Управляйка полное дно. Не думаю что мне там проект рисовать возьмутся

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Re: Устранить предписание

Сообщение »

замена или перенос отопительных приборов или изменение их конфигурации не требует внесения изменений в технический паспорт и не может рассматриваться как переустройство жилого помещения, а является нарушением порядка пользования общим имуществом
ktulu87 писал(а):
А вы знаете, что существенное нарушение правил порядка в доме может обернуться для нарушителя кратковременным лишением свободы, и даже принудительным выселением из занимаемой квартиры?

С заменой отопительного прибора и переделкой общих труб вы ухудшили температуру не только в своей квартире. Хотите, чтобы "управляйка" натравила на вас соседей?

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Управляйка полное дно.

ktulu87 писал(а):
По вашей переделке и предписанию УК вижу обратное ... просто вы ещё не " плыли " в

кипятке ... и врядли понимаете значение этого слова .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Значит, замена или перенос отопительных приборов или изменение их конфигурации не требует внесения изменений в технический паспорт и не может рассматриваться как переустройство жилого помещения, а является нарушением порядка пользования общим имуществом.
ktulu87 писал(а):
Приехали

Исполнительную документацию скажим системы отопления,водоснабжения,канализации и т.д можно незаконно обходить?

Слов нет

:shock:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Не вникая в исполнение и юриспруденцию. А вы считали мощность приборов отопления для вашего помещения, если холодно у вас? Это первое. Второе -

просто вы ещё не " плыли " в

кипятке .

монтана писал(а):
С этим я согласен.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 30.04.2010

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Замерил трубу ( обрезок) он 20 мм. Но ведь условный проход онной я не знаю. Какой диаметр по полипропилену подобрать? Я имею ввиду условный проход.?

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Какой диаметр по полипропилену подобрать?
ktulu87 писал(а):
Прочтите внимательно последний абзац в предписании .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Управляйка полное дно.
ktulu87 писал(а):
На основе каких, конкретно, наблюдений к такому выводу пришли? :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Cантехник-любитель
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 30.04.2010

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Так значит добрался я до лежака обратки. Хочу поменять и его. Уж больно он страшный. Закрыть потом полы и забыть. Кстати. Вентили по обратке нельзя вынести в комнату? Чтоб туда больше не лазить... Ответьте пожалуйста или это снова будет изменение в проекте???

И еще вопрос на фото вентиль лежака обратки под моим полом скажите какой вентиль купить за место его если лежак меняться не будет? В квартиру планирую выводить ПП 25 труба. Все правильно?

Устранить предписание - IMG_20170118_131015.jpg
Устранить предписание - IMG_20170118_131102.jpg
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Re: Устранить предписание

Сообщение »

Ты бы не трогал от греха по дальше.