Выходит из строя реле давления.

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04.01.2017
Контактная информация:

#1 Выходит из строя реле давления.

Сообщение »

Система стандартная. Насос погружной, гидробак, реле холостого хода и реле давления. Через какое то время выходит из строя реле давления. Он встает в такое положение в котором контакты разомкнуты. Его можно включить принудительно нажав контакты. Но сам он не включается. То есть будто бы он решил что давление достигло верхнего предела. Ставишь другое реле и снова система работает. Уже несколько раз так!

Не могу понять в чем проблема.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#2 Re: Выходит из строя реле давления.

Сообщение »

Камеру с мембраной почистите, отверстие не заростает?