не получается настроить редуктор давления
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.12.2016
не получается настроить редуктор давления
Всем привет. Поставил редуктор давления VT.082.N.04 на трубопровод в щиток в квартиру. Проблема в том, что он постоянно выдает одно и то же давление, независимо от настроек, а именно 4,5 бар, такое ощущение, что это общее давление в системе. Если открываю смеситель и настраиваю редуктор, то поток уменьшается (т.е. как кран работает), но при закрытом смесителе давление постепенно повышается до 4,5 бар.
Че делать?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: не получается настроить редуктор давления
Это не редуктор давления,а подпиточный клапан - правильное название его это раз
Во вторых это новинка,не так давно только появилась в продаже
http://valtec.ru/catalog/reguliruyuscha ... etrom.html
В третьих,нужно знать конструктив,тобишь иметь
представление о нём не на картинке,а в живую
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.12.2016
Re: не получается настроить редуктор давления
Нет, у меня именно редуктор, вот такой:
http://valtec.ru/catalog/reguliruyuscha ... t082n.html
Позвонил производителю, обещали что перезвонит какой-то инженер. Я допускаю, что я что-то не так настроил, но инструкцию читал и не тупой.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.12.2016
Re: не получается настроить редуктор давления
Поставил на 2 трубы, на горячую и на холодную, к холодной претензий нет, покрутил немного гайку настроечную, выше 3,5 бар не поднимается и я даже не наблюдал за ним особо, а вот с горячей попадалово - кручу кручу, опускаю давление до 3х бар, вроде работает, а как перекрываешь смеситель на конце линии, так за пару минут постепенно поднимается до 4,5 бар. И никакая регулировка не помогает.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: не получается настроить редуктор давления
Значит нужно разбирать и смотреть что внутри могло произойти
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.12.2016
Re: не получается настроить редуктор давления
Ясно, попробую разобрать, может какая-то грязь попала или фум-лента при монтаже. Приборы новые, не думаю что брак.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: не получается настроить редуктор давления
Мог золотник раскрутиться
Скажим у RBM такое порой происходит и я показывал на примере
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.12.2016
Re: не получается настроить редуктор давления
Ясно. В условиях большого города сдавать ездить - больше на бензин потратишь, ради 1 тыс. рублей, еще и экспертиза. Но елки-палки, пусть будут прокляты те, кто продает и производит такой брак. Потому что вернуть его уже себе будет дороже. Купил на рынке новый редуктор STOUT SVS-0009 за 1 тыс. рублей и манометр за 250. Попробую просто заменить. Отпишусь о результатах.
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.12.2016
Re: не получается настроить редуктор давления
Нет, вы меня конечно очень простите за мой французский, но это говно Valtec особенно VT.082.N.04 я больше покупать не буду. Уроды долбаные. Поставил я значит новый редуктор (не вальтек) и работает как часы, выше 3,2 Бара не пускает воду. Ну думаю ладно, на холодной Valtec , мать его, работает хоть нормально. А сегодня смотрю, и он уже 4 бара показывает. Укурки вонючие, как же можно так делать приборы, что куплено сразу 2 и оба не работают нормально. Слов нет. Похоже и второй редуктор буду менять. Чтоб этот Вальтек обанкротился. Причем звонил им с этим вопросом - обещали передать иформацию какому-то инженеру и он позвонит типа. В итоге ни привета ни ответа. Зла не хватает. Причем оба редуктора по 1 тыс. рублей стоили, их менять только с экспертизой и на другой конец москвы ехать. А у меня конечно вагон свободного времени и огромное желание в пробках пол дня стоять. Очень неудобно. Кароче, не покупайте Valtec.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: не получается настроить редуктор давления
sergey_b,
Мой вам совет
1.Никогда не приобретайте продукцию-новинку
2.Прежде чем что-то захотите приобретать,зайдите к нам на форум и проконсультируйтесь
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: не получается настроить редуктор давления
novor113 писал(а): |
Это сплошь и рядом
Такой бизнес в мире повсюду
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: не получается настроить редуктор давления
Эак писал(а): |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: не получается настроить редуктор давления
Я извиняюсь за оффтоп, но исполнение столешницы рукомойника на фото ТС -
Кто сейчас на конференции