Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#1 Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 08 дек 2016, 13:08

МКД в 6-ть подъездов 5-6 этажей. Нужно отладить циркуляцию ХВС по стоякам. Сантехник озвучил, что нужно приобрести балансировочные краны со сбросниками на 1\2", например Valtec. МКД небольшой и бюджет ограничен. Чего порекомендуете при небольшой цене и приемлемом качестве?

Реклама
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12.10.2016
Контактная информация:

#2 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 08 дек 2016, 16:21

Нужно отладить циркуляцию ХВС по стоякам.
kreman писал(а):
А зачем ??? ХВС всегда тупиковая, на разбор, без циркуляции.
Циркуляция , только у ГВС. Чтоб всегда была горячая вода в кране.

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#3 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 08 дек 2016, 18:11

Виноват, ошибся. Конечно ГВС

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07.12.2016
Возраст: 29
Контактная информация:

#4 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 09 дек 2016, 07:39

Встречал я балансиры на 1/2 за 1100, на 3/4 -1200, Cimberio, пожалуй бюджетнее нет... Разве что вентили советские, но не нужно смотреть на них скептически, они в чем-то получше балансиров будут :Santechnik:

Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
Сорри, нашёл дешевле

Отправлено спустя 56 минут 42 секунды:
А веры в сантехника нет? :???: Или наемный какой?
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - Screenshot_2016-12-09-13-06-22.png

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#5 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 09 дек 2016, 14:43

Судя по всему, дешевле Valtec вроде нет. Правда сантехник упомянул еще, как вариант, задвижку клиновую, а они 200-300 рублей стоят. Вот и не понятно, что лучше или оптимальнее? Сантехник у нас в штат недавно принят, вроде неплохой, но он озвучивает скорее всего, что ему удобнее. У нас бюджет как обычно ограничен и нужно цена/качество.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20617
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#6 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 09 дек 2016, 19:49

недавно принят, вроде неплохой,
kreman писал(а):
Сообщите , когда отладит систему , как работает .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#7 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 12 дек 2016, 15:38

Сообщите , когда отладит систему , как работает .
монтана писал(а):
Это сарказм или я что-то не понимаю?

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20617
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#8 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 12 дек 2016, 19:20

Это сарказм
kreman писал(а):
Нет , просьба .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#9 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 13 дек 2016, 18:37

Монтана, быстрый результат не обещаю. Сначала нужно убедить председателя ТСЖ с Правлением и включить в перечень работ на следующий год.
Последний раз редактировалось kreman 13 дек 2016, 21:04, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20617
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#10 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 13 дек 2016, 20:52

не обещаю.
kreman писал(а):
Хорошо .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#11 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 01 фев 2017, 20:11

Процесс пошёл чуть раньше, чем предполагал. Закупили на первый этап 16 балансировочных кранов. На 8-ми, ближайших к ИТП стояках, установили. В моей квартире полотенцесушитель теперь постоянно горячий - проверяю периодически. Раньше, ближе к ночи, остывал. Постепенно поставим оставшиеся и будем посмотреть.
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - IMG_1094.JPG
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - IMG_1095.JPG

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20617
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#12 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 01 фев 2017, 20:27

горячий
kreman писал(а):
У всех так ?
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#13 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 01 фев 2017, 20:39

монтана, пока ещё не в курсе, как у других, по своей квартире только сужу. Я нахожусь где-то посередине между ИТП и самыми дальними стояками. Да и стояков значительно больше. Первую партию из 16 пока поставим и будем опрашивать. Не у всех полотенцесушитель на гвс, некоторые электрические ставили. Балансир не от моего стояка, сфоткал первый попавший. На моем стояке балансира нет. В одной из квартир, на дальнем стояке, раньше в обед полотенчик зависал, сейчас стал нормально работать.
Последний раз редактировалось kreman 01 фев 2017, 20:50, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20617
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#14 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 01 фев 2017, 20:45

Не думаю , что удушение решит общую (!) проблему ... поискал бы корень в
обратке .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#15 Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД

Сообщение » 01 фев 2017, 20:51

монтана, будем посмотреть, по результату отпишусь. Может отчасти проблема в стояках - забиты отложениями. Сейчас частично, где удаётся убедить жителей, начали менять
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - IMG_1096.JPG
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - IMG_1097.JPG
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - IMG_1098.JPG
Регулировка циркуляции ГВС в МКД - IMG_1099.JPG


Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции