Падает давление в электро котле.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 13.03.2009
- Откуда: с Урала
Падает давление в электро котле.
Здраствуйте. Такая проблема, резко падает давление в электро котле Протерм Скат, почти до нуля. Работает нормально , все прогревает, но иногда при регулировке температуры на котле например с 60 до 45 градусов падает давление, и котел останавливается. Откроешь подпитку , чуть брызнешь, и давление сразу в норме. На втором котле уже такая проблема. На этих котлах довольно обьемные системы отопления. Двухтрубка тупиковая, через коллектор. При запуске из котлов весь воздух выгнал. Может не хватает дополнительного расширительного бака? Или до сих пор воздух в системе гуляет?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 13.03.2009
- Откуда: с Урала
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Падает давление в электро котле.
По поводу подкачаем,небольшой мануал,если конечно надо.
Так как бак будет без воздуха,то есть полный воды,то его надо отцепить от системы,и подкачивать воздух пока из бака не выдавит всю воду,только после этого накачать до нужного давления(давление воздуха в баке на 0,2-0,5 бар ниже рабочего давления холодной системы).Просто подкачать воздух не снимая бак бесполезно,эффект будет слабым и кратковременным.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость