Обратка идёт в подачу
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
Обратка идёт в подачу
Проблема такова что при отключении насоса греть начинает обратка , как бы обратка становится подачей. В системе большое колличество насосов, все стоят по направлению , в чем может быть причина?
Отправлено спустя 59 минут 57 секунд:
Вот такое произведение мастеров
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Это чудо котельная
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Обратка идёт в подачу
Друг мой!, коль в этой паутине не возможно разобраться по месту, то как тут сидя у монитора понять эти руны.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Обратка идёт в подачу
Не вижу ни одного ОК как у насосов, так и вообще . Вот оно и мотается, неорганизованно...