Нужен совет. ТП.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#1 Нужен совет. ТП.

Сообщение »

Клиент желает часть ТП, на неотапливаемой веранде заполнить незамерзающей жидкостью и подключить к основной СО через теплообменник (в мотивы не вдаёмся). Как лучше регулировать температуру в контуре ТП -регулируя подачу через теплообменник, или делать подмес после теплообменника?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26700
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

После, однозначно.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

А теплообменник подключить последовательно в подачу основной СО. Или в обратку...?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26700
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#4 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

подачу - обратку
VOIN67 писал(а):

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

Дуга, спасибо за участие, давай доклюём тему. Меня беспокоит, что теплообменник будет, грубо говоря, шунтировать всю остальную СО. Там после него ещё 11 радиаторов (коллектор) и 80 квадратов ТП. Видимо придётся как-то "придушить " проход на теплообменник. Я смотрю -38 просмотров и только вы откликнулись... Тема что, такая сложная?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26700
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#6 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

такая сложная?
VOIN67 писал(а):
Да вообщем то нет,
шунтировать всю
VOIN67 писал(а):
Медицинский термин в сантехнике?

Вообще то надо бы развязать радиаторы и ТП через разделитель, так дешевле, и на фиг антифриз.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#7 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

Двухходовой на подаче или обратке перед теплообменником со стороны котла,на двухходовой термостатическую голову с капилляром 20-50 градусов,капилляр после насоса на подаче полов.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 08.03.2016
Откуда: РФ, Воронеж
Возраст: 51
Контактная информация:

#8 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

Термин не только медицинский, но и электротехнический. Пардон, флудю.

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#9 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

Термин не только медицинский, но и электротехнический. Пардон, флудю.
swin писал(а):
Порядок :)

И Воин использовал его в эл. смысле. Шунты к амперметру, урок физики...

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#10 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

[quote="викинг"] Двухходовой на подаче или обратке перед теплообменником со стороны котла,на двухходовой термостатическую голову с капилляром 20-50 градусов,капилляр после насоса на подаче полов.

Вот ! Были мысли подобные. Таким образом гидравлические параметры в системе котловой насос - гребёнка радиаторов будут снижаться лишь на величину определяемую как функция от температуры того участка ТП, где будет антифриз. Это лишь 1/8 часть всех ТП. Остальные - через узел подмеса обычный на воде Роял-микс.

Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:

Простите, если умничаю, но термин "шунтировать" больше всего подходит для многих вещей и в сантехнике. Перемычка у радиатора - шунт полезный. Есть много примеров вредных шунтов. Имел ввиду именно этот смысл."В электронике и электротехнике часто можно услышать слово "шунт", "шунтирование", "прошунтировать". Слово "шунт" к нам пришло с буржуйского языка: shunt - в дословном переводе "ответвление", "перевод на запасной путь".

Всем спасибо за соучастие... :cvety: :cvety: :cvety: :cvety: :cvety:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#11 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

добавлю своих пять копеек ;-)

не забудь что, у антифриза больше плотность чем у воды, и соответственно меньше объемная теплоемкость чем у воды.

потому температуру на входе нужно будет выставлять побольше :-) .

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#12 Re: Нужен совет. ТП.

Сообщение »

Реализовано! Всем спасибо . Закрываем тему. :smile: :( :good2:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Закрыто Закрыто