Доброе время суток!

Подскажите, какой вариант подключения будет рабочий в данной ситуации?

От здания до канализационного колодца 35 метров, а пол в здании выше уровня люка колодца, к которому надо присоединиться. От поверхности колодца до жидкости в нём 1.2м., близко грунтовые воды. Может возле здания закопать ёмкость и погрузить фекальный насос, а в ёмкость из здания пустить трубу на 110 снаружи и утеплить? Так как фундамент ооочень толстый. Но труба от насоса будет не глубоко под асфальтом, не разморозит? Буду рад всем совету.


#2 Re: наружная канализация

Добавлено: 25 ноя 2016, 19:52
Алексей-111

Если у вас пол выше то делайте самотёк с уклоном.

Для канашки пол метра в землю достаточно что бы не замёрзла.

Грунтовые воды? Если ёмкость герметична то не страшно

Опять же, какой у вас регион и какие зимы.


#3 Re: наружная канализация

Добавлено: 25 ноя 2016, 20:06
Карп

Не то написал- люк выше пола. Это треть участка по верху пускать? Нельзя... Там машины катаются. А этот колодец подключён к городскому. Моск. обл.

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:

Мои мысли что только насос спасение, но я дилетант.


#4 Re: наружная канализация

Добавлено: 26 ноя 2016, 09:00
Алексей-111

Сомнения у меня, что насос прокачает 35 метров на высоту 1.5 метра


#5 Re: наружная канализация

Добавлено: 26 ноя 2016, 15:01
Алексей-111

Что вам мешает обустроить канализацию на вашем участке и заказывать отсос?


#6 Re: наружная канализация

Добавлено: 26 ноя 2016, 19:02
Карп

В том и дело что это не участок а территория крытая асфальтом. Помещение планируется для торговли продуктами, надо чтоб санэпидемстанция не придралась.


#7 Re: наружная канализация

Добавлено: 27 ноя 2016, 09:35
Алексей-111

Биотуалет не вариант?


#8 Re: наружная канализация

Добавлено: 27 ноя 2016, 13:09
викинг

только насос спасение
Карп писал(а):
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=21539


#9 Re: наружная канализация

Добавлено: 28 ноя 2016, 01:01
Карп

Спасибо за ответы в моей теме! Сегодня измерил расстояние от здания до люка 25 м. Возьмём за нулевую точку асфальт около здания, так люк колодца выше нулевой точки на 75 см. В колодце от люка до сточной трубы 1.3 м.

Мои думки: так как на 160-ю трубу нужен уклон 0.8%, а на 110-ю 2% то надо брать 160-ю. 25х0.8=20см. уклон. Считаем: 130см. (расстояние от люка до уровня жидкости в колодце) -75(высота от люка до нулевой точки) - 20(уклон 0.8%) = 35 см. Толщина трубы с утеплителем- 20 см. Остаётся 15 см. от поверхности нулевой точки. А там асфальт и машины катаются... По моим расчётам не получается, поправьте если я не прав.

Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:

Биотуалет не вариант?
Алексей-111 писал(а):
В том и дело что это не участок а территория крытая асфальтом. Помещение планируется для торговли продуктами, надо чтоб санэпидемстанция не придралась.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:

только насос спасение
Карп писал(а):
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=21539
викинг писал(а):
Напорная труба замёрзнет при маленькой глубине, а копать глубоко- грунтовые воды близко.


#10 Re: наружная канализация

Добавлено: 28 ноя 2016, 18:38
VOIN67

Замёрзнет не труба. а жидкость в ней. Сделайте так, чтобы жидкость не останавливалась в трубе. Насос выкачал партию стоков и выключился. труба должна остаться пустой. (уклон).

прокачает 35 метров на высоту 1.5 метра
Алексей-111 писал(а):
Смотря какой насос, а самое главное какой диаметр трубы. (гидравлическое сопротивление)


#11 Re: наружная канализация

Добавлено: 30 ноя 2016, 22:58
Карп

Замёрзнет не труба. а жидкость в ней. Сделайте так, чтобы жидкость не останавливалась в трубе. Насос выкачал партию стоков и выключился. труба должна остаться пустой. (уклон).
прокачает 35 метров на высоту 1.5 метра
Алексей-111 писал(а):
Смотря какой насос, а самое главное какой диаметр трубы. (гидравлическое сопротивление)
VOIN67 писал(а):
Уклон в сторону колодца не получается, от нулевой точки 50 см. остаётся, а делать уклон то труба 20 см., 20 см. уклон и 10 см. от поверхности остаётся. А надо канализацию и водопровод провести в одной траншеи.

Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:

А если пустить трубу на 160мм с утеплением то уклон 20 см. хватит, от здания метров 8 почти по верху пойдёт, а дальше глубже, то уклон будет соблюдён. А с ней пнд трубу, и саморегулирующий греющий кабель в пнд трубе? Как думаете, будет работать и не замерзать?


#12 Re: наружная канализация

Добавлено: 01 дек 2016, 00:00
Карп

Замёрзнет не труба. а жидкость в ней. Сделайте так, чтобы жидкость не останавливалась в трубе. Насос выкачал партию стоков и выключился. труба должна остаться пустой. (уклон).
прокачает 35 метров на высоту 1.5 метра
Алексей-111 писал(а):
Смотря какой насос, а самое главное какой диаметр трубы. (гидравлическое сопротивление)
VOIN67 писал(а):
Закопать пластиковую ёмкость возле помещения с фекальным режущим насосом, а от неё трубу в колодец, с уклоном в сторону ёмкости с насосом- я правильно понял?


#13 Re: наружная канализация

Добавлено: 05 дек 2016, 11:53
Alexander Gor

Если вы можете около здания емкость вкопать, так может ЛОС поставить а до основного колодца и пнд трубой Ду 34-40 мм небольшим дренажником откачивать в автоматическом режиме можно откачивать, после ЛОСа вода техническая (как производители говорят).


#14 Re: наружная канализация

Добавлено: 08 янв 2017, 20:03
White_Wing