Страница 1 из 1
Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 23 ноя 2016, 21:52
vik759
Помогите советом. Надоело каждый день разводушивать отопление. Здание 7 этажей. Отопление работает через теплообменник. Стоят паралельно два циркуляционных насоса. Переключаются автоматически. Подпитка из сетевой воды. Давление в системе 4х3.5. Протечек нет нигде . На 7 этаже стоит автоматический воздушник на стояке ( работает проверено несколько раз). Отопление сливалось для замены радиатора летом. За 1.5 месяца должно разводушиться, но ...( В прошлом году воздушил до конца сезона. ) Откуда в систему может засасывать воздух?
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 24 ноя 2016, 07:56
Duga
Воздух мог остаться и в системе, со временем его потихоньку выталкивает.
У меня только в ТП стоит более десятка воздухоотводчиков, на каждой верхней точке, проблем вообще нет.
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:51
vik759
Воздуха не так уж мало. Да и не может же его выталкивать так долго. Развоздушиваю каждый день 1.5 месяца. Мне кажется что-то другое.
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:57
монтана
Дуга прав , тут одним погоды не сделать .
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:24
Duga
не может же его выталкивать так долго vik759 писал(а): |
Ты не поверишь!
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 26 ноя 2016, 12:43
Радый
Воздух мог остаться и в системе, со временем его потихоньку выталкивает.
У меня только в ТП стоит более десятка воздухоотводчиков, на каждой верхней точке, проблем вообще нет. Duga писал(а): |
Верное решение установить воздухоотводчики на каждом этаже. А если на воздухоотводчики набросить прозрачные кульки, то можно увидеть на каком этаже проблемы (конденсат паров сброса) . Воздухоотводчики желательно устанавливать после установки кранов. Вот к примеру, в настенных котлах уже установлены свои воздухоотводчики, и тем не менее в верхних точках ОС установка дополнительных через кран не помеха. Да и слив воды при снятии этих воздухоотводчиков облегчается... Да и аж семь этажей поболее проблематичны в ремонте ОС без раздела этих этажей кранами бОльшего сечения (от "диверсий" снять ручки, а лучше закрыть кожухами) и дополнительных сливов...
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 26 ноя 2016, 14:28
vik759
Установить воздухоотводчики на этажах проблематично. Нужны сварочные работы, да все зашито гипсокартоном.
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 26 ноя 2016, 19:28
Радый
Установить воздухоотводчики на этажах проблематично. Нужны сварочные работы, да все зашито гипсокартоном. vik759 писал(а): |
Тогда вам следует обратиться к гадалке (шутка). Если всё зашито гипсокартоном, то увы... Да, как-то я сталкивался с бригадой, использующей свою внешнюю установку с мощным насосом (с подпиткой воды, с контролем давления и регулировкой его от избытка - как-то так) для прогонки теплоносителя в системе с прогоном застоев воздуха. Хлопотная эта их работка - одни намудрят, другие хлебают, а они расхлёбывают... Думаю вам следует на данном этапе поискать в своём крае таких спецов (занимались ОС промышленных и административных объектов), а уже в летний период заняться искоренением мест, содержащих обилие воздушных масс.
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 26 ноя 2016, 21:44
Duga
Для установи не обязательно прибегать к сварке, да и гипс не бетон.
Разговоров больше чем дела.
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 11 янв 2017, 20:09
moris.burg
Разберитесь с гидравликой. Если цирк.насосу не хватает воды, он будет воздушить (кавитация)
Re: Завоздушивается отопление дайте совет
Добавлено: 17 янв 2017, 22:56
vik759
Вы наверное правы. Добавил давление подпитки и проблема исчезла.