Завоздушивается отопление дайте совет
Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Duga, викинг, Труболом, Эак, D.O, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23.11.2016
Контактная информация:

#1 Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 23 ноя 2016, 22:52

Помогите советом. Надоело каждый день разводушивать отопление. Здание 7 этажей. Отопление работает через теплообменник. Стоят паралельно два циркуляционных насоса. Переключаются автоматически. Подпитка из сетевой воды. Давление в системе 4х3.5. Протечек нет нигде . На 7 этаже стоит автоматический воздушник на стояке ( работает проверено несколько раз). Отопление сливалось для замены радиатора летом. За 1.5 месяца должно разводушиться, но ...( В прошлом году воздушил до конца сезона. ) Откуда в систему может засасывать воздух?

Реклама

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 24082
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Контактная информация:

#2 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 24 ноя 2016, 08:56

Воздух мог остаться и в системе, со временем его потихоньку выталкивает.
У меня только в ТП стоит более десятка воздухоотводчиков, на каждой верхней точке, проблем вообще нет. 8-)

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23.11.2016
Контактная информация:

#3 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 24 ноя 2016, 20:51

Воздуха не так уж мало. Да и не может же его выталкивать так долго. Развоздушиваю каждый день 1.5 месяца. Мне кажется что-то другое.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 18896
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 24 ноя 2016, 20:57

Источник цитаты Здание 7 этажей.
vik759 писал(а):

Источник цитаты автоматический воздушник
vik759 писал(а):

Дуга прав , тут одним погоды не сделать .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 24082
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Контактная информация:

#5 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 24 ноя 2016, 23:24

Источник цитаты не может же его выталкивать так долго
vik759 писал(а):

Ты не поверишь!

Новичoк
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17.11.2016
Контактная информация:

#6 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 26 ноя 2016, 13:43

Источник цитаты Воздух мог остаться и в системе, со временем его потихоньку выталкивает.
У меня только в ТП стоит более десятка воздухоотводчиков, на каждой верхней точке, проблем вообще нет. 8-)
Duga писал(а):

Верное решение установить воздухоотводчики на каждом этаже. А если на воздухоотводчики набросить прозрачные кульки, то можно увидеть на каком этаже проблемы (конденсат паров сброса) . Воздухоотводчики желательно устанавливать после установки кранов. Вот к примеру, в настенных котлах уже установлены свои воздухоотводчики, и тем не менее в верхних точках ОС установка дополнительных через кран не помеха. Да и слив воды при снятии этих воздухоотводчиков облегчается... Да и аж семь этажей поболее проблематичны в ремонте ОС без раздела этих этажей кранами бОльшего сечения (от "диверсий" снять ручки, а лучше закрыть кожухами) и дополнительных сливов...

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23.11.2016
Контактная информация:

#7 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 26 ноя 2016, 15:28

Установить воздухоотводчики на этажах проблематично. Нужны сварочные работы, да все зашито гипсокартоном.

Реклама

Новичoк
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17.11.2016
Контактная информация:

#8 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 26 ноя 2016, 20:28

Источник цитаты Установить воздухоотводчики на этажах проблематично. Нужны сварочные работы, да все зашито гипсокартоном.
vik759 писал(а):

Тогда вам следует обратиться к гадалке (шутка). Если всё зашито гипсокартоном, то увы... Да, как-то я сталкивался с бригадой, использующей свою внешнюю установку с мощным насосом (с подпиткой воды, с контролем давления и регулировкой его от избытка - как-то так) для прогонки теплоносителя в системе с прогоном застоев воздуха. Хлопотная эта их работка - одни намудрят, другие хлебают, а они расхлёбывают... Думаю вам следует на данном этапе поискать в своём крае таких спецов (занимались ОС промышленных и административных объектов), а уже в летний период заняться искоренением мест, содержащих обилие воздушных масс.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 24082
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Контактная информация:

#9 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 26 ноя 2016, 22:44

Для установи не обязательно прибегать к сварке, да и гипс не бетон.
Разговоров больше чем дела.

Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05.12.2015
Контактная информация:

#10 Re: Завоздушивается отопление дайте совет

Сообщение » 11 янв 2017, 21:09

Разберитесь с гидравликой. Если цирк.насосу не хватает воды, он будет воздушить (кавитация)


Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя