Re: Отопление в квартире 66 кв. м.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление в квартире 66 кв. м.
Уважаемые гуру!
Имеется 2-ка 66 кв. м. в многоквартирном доме, отопление и приготовление горячей воды предполагается собственным газовым котлом.
С котлом я уже определился и даже приобрел Buderus Logamax U072-24K, хотя наверное поторопился, просто сейчас понимаю что под мои задачи правильнее было-бы взять одноконтурник с теплообменником. Разводку буду выполнять металлопластиковой трубой с использованием пресс-фитингов.
Основная хотелка: поиметь рабочие ТП (5+1,2 кв.м.) и ПС круглый год.
Схемы которые я "придумал" прилагаю в файле.
Рис.2 наверное более применим для меня, только наверное затратен...? На ТП планирую применить овентроповский обратный клапан РТЛ. Для регулировки темп. в помещении планирую установить на радиаторы термостатические головки.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
Сколько смог сделал картинку контрастней.
ТП и пс круглый год в виду мизерного теплопотребления будет работать только по схеме 2.
Остаются вопросы,объем буфера и второй-пс лучше перенести на вторичный контур на место перепускного.
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
Перепускной исключить вообще или поставить последовательно с ПС. Просто если один ПС то его надо прижимать термовентелем чтобы поток через него не шунтировал второй контур, но тогда термовентель снизит проток в случае закрытия всех радиаторов нагрузив тем самым циркуляционник второго контура. Может ПС - последовательно во второй контус сразу после циркуляционника?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
Я понял,что пс один,имел ввиду второй вопрос-пс лучше...не точно выразился.
Первичный контур отключиться на "пол дня" летом,пс просто остынет.
Роль перепускного на вторичном будет играть пс,пс конечно с балансирующей арматурой для увязки всех приборов.Можно оставить и перепускник,только вряд ли он вообще когда нибудь откроется.
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
По моей логике, возможно я не прав, перепускник должен работать периодами, пока ТП остывает до температуры уставки термоголовки...
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
викинг
если не сложно, прокомментируйте пожалуйста мои мысли (Re: Отопление квартиры 54кв (Пост -Котэ- #400926))
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
-Котэ-, привет.Пардон что долго отсутствовал.
По поводу отключения на пол дня,предполагал что котел будет управляться термостатом.
Если копнуть глубже,то газовый котел и бак аккумулятор не совсем сойдутся характерами.Ведь суть бака,забрать излишек тепла,которое вырабатывает источник и не может забрать потребитель.Это справедливо например к тт котлу,который является не совсем управляемым агрегатом по выработке тепла и имеет наилучший кпд при максимальной мощности.Вот здесь бак работает идеально.В вашем же случае источник тепла хорошо управляем,но тоже будет вырабатывать излишек тепла даже на минимальной мощности,как бы аккумулятор нужен,но наверно будут нюансы при летнем режиме с пс и полом.В идеальном случае,котел нагревает бак и вырубается с остановкой насоса,вторичный насос по немногу уносит тепло на потребители ,температура во всем баке падает и цикл пошел сначала.Вывод,пс должен быть на вторичном.Но.Появляется вопрос,какой и куда воткнуть термостат.
Второй вариант без термостата,насос котла молотит постоянно и управляется по температуре воды.ПС в таком случае возможен на первичном,только температура будет слишком высокая,к такому полотенчику будет неприятно даже случайно прикоснуться.Следующая проблема которая может появиться ,из за стратификации воды в аккумуляторе котел все ровно будет тактовать,так как обратка с бака снизу(не уточнял про быбранную модель,просто пустая емкость или с теплообменниками...),и обратка из систему отопления тоже внизу,и понижения температуры от пс(на вторичном) и пола будет не достаточно для нормальной работы котла.Остальные нагретые 200 литров воды будут просто как баласт и никак не будут использоваться.
В общем такая статья получилась,надеюсь понять можно.
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
викинг писал(а): |
Может быть моя затея с буферной емкостью не совсем правильная, может есть какие-то стандартные решения, применимые к моему случаю с двухконтурником, чтобы летом нормально работали ТП и ПС? Подскажите, если знаете?
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
-Котэ- писал(а): |
Котловой насос при низких потерях давления(только первичный контур) даст расход примерно 3 м?/час,в баке на 200 литров один цикл прогонит за примерно 4 минуты,то есть в нагретом баке 4 минуты работы и отключение горелки.Далее,на сколько будет охлаждаться вода в низу бака от контура пола,на столько длинными будут паузы.Теплопотери пола (без пс) летом будут на глаз ну скажем 600 Вт,при дельте 40 градусов расход будет ну может 1 литр в 4 минуты.Если смешиваем 200 литров воды с температурой 70 градусов и один литр с температурой 30 градусов,в итоге имеем понижение температуры воды на 0,2 градуса(бес пс и теплопотерь в трубах и в баке...).И того,температура в баке упадет на 5 градусов за 100 минут,на 10 градусов -более трех часов...теоретически.Добавив полотенчик и другие теплопотери,увеличив даже один цикл оборота воды в баке скажем до 10-ти минут, все равно пауза час будет точно.Возможна и такая нормальная работы сей системы,одно в ней не нравится,холостая работа котлового насоса(лишние расходы на электричество) и очень горячий пс.
По другому сценарию,при слишком ужатом расходе в первичном контуре возможна стратификация снизу бака и котел может довольно часто включаться.
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
Спасибо за подробный анализ моей схемы!
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
Я только знаю что к этому котлу можно подключить комнатный термостат и уличный датчик температуры...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
-Котэ- писал(а): |
То есть система постоянно будет работать в 3 режиме,что есть хорошо.
По поводу автоматики трудно сказать,что в такой схеме было бы лучше.Возможно на не отопительный период можно обойтись таймером,или комбинация таймер и термостат с бака,если котел такое поддерживает.Может коллеги подскажут,какие ещё есть варианты.
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
викинг писал(а): |
Вот вариант пришел в голову: схему собрать согласно рис.2 Отопление квартиры 54кв
только исключить буферную емкость, термостатический смеситель, циркуляционник второго контура, а температуру в контуре сделать 50-60 градусов. Котел придушить по мощности в режиме отопления. Температурой помещения в зимний период управлять наверное лучше комнатным термостатом чем термостатическими головками на радиаторах (полагаю у котла продолжительность включения и нерабочие паузы увеличатся, поправте если ошибаюсь). А в летний период управлять каким-нибудь устройством, которое, например, разрешало-бы котлу включаться 1раз в 30мин на 1 такт до отключения котла своей автоматикой по температуре воды, затем следующий раз через 30мин, и т.д.
Т.к. и ТП с обратным овентроповским клапаном работает периодически (заполняет ТП новой порцией воды, потом запирает ТП до остывания воды, затем все повторяется). И котел бы тоже периодически включался для новой порции вброса воды в ТП, потом снова отключался... Только экспериментальным путем подобрать чтоб нерабочие паузы котла были больше пауз обратного термоклапана на ТП, чтоб при очередном включении котла-обратный термоклапан был открыт и готов принять новую порцию теплой воды в ТП.
Или все таки без буферной емкости не обойтись?
викинг писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
Такая история не пойдет,да и пс в ней будет не рабочим.
Если в системе есть вторичный насос(-ы),котел и систему надо разделить или штатной гидрострелкой или баком аккумулятором,который в малом объеме может выполнять и функцию стрелки.Если в системе будет бак и он будет выполнять функция аккумулятора,то котел с насосом должен отключаться на определенное время,по скорости разбора тепла потребителями,значит надо делать управление котлом от термостата или другим способом.
Если котловой насос не вырубается,то бак-это гидрострелка,управление первичного контура простое,по температуре воды,вторичного-комнатным термостатом,термостатами на радиаторах,трехходовым- в ручном режиме или автоматику.
В принципе,если типа подвести итог этой проблемы с летним режимом,то по сути можно оставить первичный контур как есть,без управления из вне,на вторичный поставить экономичный насос(для экономии электричества),полотенчик перенести тоже на вторичный,а вот бак я бы использовал по принципу разделителя(стрелки),только поставил бы меньшего объема,скажем на литров 50.Такого литража должно хватить на погашение малого теплопотребления вторичных потребителей в летнем режиме.
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10.08.2016
- Возраст: 46
Re: Отопление квартиры 54кв
Спасибо за анализ.
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Отопление квартиры 54кв
Grundfos ALPHA или Wilo Yonos PICO.
По баку,такой придется заказывать,если есть знакомые сварщики,тогда все просто.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей