Имеется 3-х этажный коттедж, общая площадь - 200м, Котел настенный Висман 31кВт
На первом этаже планируется - 7 радиаторов и один п/с, на 2-м этаже - 9 радиаторов и один п/с, на 3-м этаже - 4 радиатора. Высота потолков - 3,30 м.
Всегда делал 2-х этажные дома, в связи с этим вопрос: потянет ли котловой насос такую систему? Хочу разделить систему на 5 контуров: на первом и втором этажах по 2 контура и один на 3-й этаж. Система 2-х трубная, Обвязка котла и коллектора - пп 40, контуры - пп 25, подводка - пп20
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04.09.2016
- Возраст: 35
Re: требуется помощь
Запаса мощности должно хватить,а по поводу обвязки если резьба 3/4 то 40пп ни к чему.максимум обвязка 32пп для уменьшения сопротивления.хотя и расчитаны выходы отопления на 25пп.и контуры на каждом этаже доводите по максимуму 25й трубой чтоб наверняка.)))
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: требуется помощь
Возьмите самую длинную трубу (к самому удалённому прибору), откройте справочник и посчитайте, хватит ли напора насоса, для работы вашего отопления. А напор можно посмотреть, сняв панель с котла и узрев маркировку насоса.
А ПС я бы сделал от ГВС, ведь не избушка , а 3-эт. коттедж, деньги-то есть...
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09.11.2016
Re: требуется помощь
Клиенты сейчас пошли, в инженерку вообще вкладываться не хотят. ГВС будет от котла