Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#1 Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Имеем в анамнезе двухтрубную радиаторную СО. Всего три контура: два разведены по комнатам второго этажа, третий контур отведен в гараж (на первый этаж). Проблема в том, что контур гаража не только самый длинный - всего 26 метров, но и помещение гаража значительно холоднее прочих - при 0°С на улице в гараже температура не выше +5°С. В общем, радиатор в гараже категорически холодный. При этом воздуха в радиаторе нет, это я проверял.
Может ли это быть из-за того, что вода просто успевает остыть прежде, чем доходит до радиатора? И какие есть пути решения проблемы?
На циркуляционном насосе (25-60) ставил третью скорость - не помогает.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#2 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Какой диаметр трубы ветки на гараж? Какая теплоизоляция контура? Какой радиатор? Что ещё делали с ним, кроме выпуска воздуха?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#3 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#4 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
vot-on писал(а): |
Если нет циркуляции и воздуха нет - значит засор где-то. Возможно запаяна ПП-труба в фитинге.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#5 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
А длина других веток для сравнения?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#6 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Рин писал(а): |
Большая часть этого контура идет внутри перекрытия (поскольку коллектор на втором этаже), так что есть фото только той части, которая в гараже. Я подачу на ней тоже заизолировал, хотя, вроде как смысла в этом нет, помещение-то то же самое:
Рин писал(а): |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 02.11.2013
- Откуда: Урал
- Контактная информация:
#7 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Вода остыть не успеет, насос же гоняет. А что радиатор то " в низ головой" ? Один насос на все три контура?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#8 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
vot-on писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#9 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
vot-on, снимаете радиатор,по очереди проливаете подачу и обратку в ведро,примерный объем воды в трубах или пока не пойдет горячая,ставите радиатор обратно,заполняете через обратку,спускаете воздух,открываете подачу.Если пошло,хорошо,если нет,проблема скорее всего в гидравлике,(монтажный брак тоже возможен) или увеличить сопротивление всей системы,или уменьшить на радиаторе,например на место радиаторных кранов поставить шаровые.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#10 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
VOIN67 писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Andrei писал(а): |
Andrei писал(а): |
Andrei писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
викинг, я нечто подобное делал, правда, не снимая радиатора, до горячей воды доходил. Насчет кранов, интересная мысль, спасибо. Сопротивление всей системы увеличено по максимуму, с краном можно попробовать.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#11 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Не снимая радиатора не то,при длинных кусках возможно где то может стоять воздух и перекрывать поток,выгнать его можно только прямо через краны.
vot-on писал(а): |
Как то так,наугад не зная обвязки...
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#12 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
викинг, не, коллектора два - на ТП коллектор и насосно-смесительный узел, такой:
на радиаторных контурах обычный коллектор.
Кстати, в качестве эксперимента заглушил два других контура, тогда этот радиатор на пару градусов разогревается. Дело, возможно, еще в том, что гараж реально холодный - сейчас +3С.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#13 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
У этого смесителя внизу на выходе обратки в первичный контур есть балансировочный клапан,можно поэкспериментировать и его поджать,увеличится расход по радиаторам.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#14 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
викинг писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17.11.2016
- Контактная информация:
#15 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Возможно и у вас случай, когда "обратку" следует делать не от первой батареи, а от последней. В этом случае проток воды идёт от котла по принципу "стёка по всем батареям" возвратом к котлу. Дерзайте, удачи...
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя