Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17.12.2015
- Откуда: Фряново, МО
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#16 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Радый писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17.11.2016
- Контактная информация:
#17 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
У вас от котла идут две трубы сразу же к первому радиатору и далее. Нижнюю трубу (обратку) отрежьте от первого радиатора и заглушите на радиаторе, а отрезанную трубу обрата удлините и впаяйте к выходу последнего радиатора.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#18 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Радый писал(а): |
Радый, то, что ты хочешь описать - встречная петля (схема Тихельмана), вместо тупиковой двухтрубки.
-
- Новичoк
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17.11.2016
- Контактная информация:
#19 Re: Как прогреть длинный и холодный контур РСО?
Извиняюсь что безграмотный и не знаком с терминами изобретателей систем теплоносителей. Я просто мал-мальски практик. Что познал, тем и делюсь... спасибо за уточнение. (уточнение об электронике: электроника - это наука о контактах. Так сказать, о всех видах соединениях в электронной сети и хороших, и плохих. Это не примите за упрёк.)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей