Страница 2 из 3

#16 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 18 ноя 2016, 00:47
putnik

У меня вопрос по фото с вентилями . Вижу на амерекенке намотан вродебы лен пропитаный какой то красной ерундой. Это лен пропитан краской или что это такое красное? Просто вижу такое не первый раз. Хотелось бы услышать мнение специалистов.


#17 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 18 ноя 2016, 18:09
монтана

красной ерундой.
putnik писал(а):
Герметик .


#18 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 18 ноя 2016, 21:32
putnik

Герметик .
монтана писал(а):
название не подскажете?


#19 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 18 ноя 2016, 21:46
монтана

Нет , пользуюсь пастой Унипак ... я не продвинутый .


#20 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 18 ноя 2016, 23:55
putnik

.. я не продвинутый .
монтана писал(а):
видел такой "герметик" как у ТС еще в 2004 в новостройке, продвинутость тут ни причем..


#21 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 19 ноя 2016, 00:11
монтана

продвинутость тут ни причем.
putnik писал(а):
Согласен ... какими только не мажут ... их сейчас море ... разница большая

чем мазать ? Раньше вообще на краску сажали и мёртво держит , можно на

сопли посадить или вообще на сухую ... и будет держать . Не морочусь по

этому поводу .


#22 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 19 ноя 2016, 00:26
putnik

Раньше вообще на краску сажали и мёртво держит
монтана писал(а):
Если на льне и краске запаковано резьбовое соединение какова вероятность сорвать ПП американку , не беря во внимание кривые руки и прочие побочные факторы?


#23 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 19 ноя 2016, 01:10
Александр Ступников

Сорвать вероятность 50/50.а вообще надо сальник поменять и не колдовать!а насчёт герметика сам пользуюсь уже больше года.котельные им собираю.пользовался двумя что на фото.но сантехгель как оказалось не хуже и в два раза дешевле вещь хорошая.


#24 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 19 ноя 2016, 01:16
Эак

сантехгель как оказалось не хуже и в два раза дешевле вещь хорошая.
Александр Ступников писал(а):
Достойный наш Российский Производитель из Бийска (Алтай)

Под зад коленкой именитым иноземцам даёт,что меня особенно радует


#25 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 19 ноя 2016, 19:52
монтана

какова вероятность сорвать
putnik писал(а):
Никакой .


#26 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 19 ноя 2016, 20:38
hashmelator

...но то, что Вы назвали "американкой" - просто фитинг пп/резьба.

Американки у Вас я вижу только на счётчиках.

Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:

Герметик у Вас, скорее всего, вроде такого: Re: Разбираем,сажаем,наматываем. (Пост SanFan56 #400103)

- автомобильный высокотемпературный. Я не вижу показаний к его применению в Вашем случае, и даже наоборот. По мнению монтана, а он в этом дока, усилие при затягивании возрастает.

Если соедининие на водопроводе уплотнять льном, нужен не герметик, а что-то, что не даёт льну гнить/сохнуть/выгорать и даёт смазку при сборке.

В крайнем случае - ничего.


#27 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 10 янв 2017, 13:45
He77Max

Добрый день.

Дабы не плодить новые темы решил задать вопрос здесь.

Имеется квартира в новостройке. Этаж 10/15. Ввод в квартиру один- ХВС (1/2'') (Входное давление 8-9 бар). С это же ввода вода идет и на газовый водонагреватель для отопления и ГВС.

Сейчас схема вводной ->ФГО ->Регулятор (вроде ITAP 143) ->счетчик (опломбирован) Фото прикреплено.

Я хочу сделать: Вводной (OR Imperium)-> ФГО (FAR 300 мкм)-> Регулятор (OR 0204 PN40 или OR 0299 PN40) (он имеет такую же длину как и ITAP, поэтому если что ITAP будет в резерве)->счетчик->ОК (OR) -> Коллектор (FAR нерегулируемый с кранам OR Imperium).

Интересуют вопросы:

- Необходима ли установка ОК в данном месте до коллектора (сейчас как я понимаю его нет? Или будет лучше установить ОК на ввод котла уже после коллектора? В квартире планируется сан.душ - на нем отдельно тоже будут ОК.

- В мануалах по регуляторам (OR,ITAP) написано что необходима установка расширительного бачка (как я понимаю, чтобы из-за температуры не росло давление). Однако почитав данный форум, понял что Вы их не особо жалуете, предпочитая аварийные клапаны со сбросом давления в канализацию. Так ли это?

- Не нашел никакой информации по качеству счетчика. Не будет ли он "слабым звеном", готовым потечь в любую минуту? Если лучше заменить, то подскажите что можно поставить?

Заранее спасибо.

P.S. Сам я из г.Иваново, но пару раз в месяц по работе заезжаю в Москву не день.


#28 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 11 янв 2017, 00:12
hashmelator

Или будет лучше установить ОК на ввод котла уже после коллектора?
He77Max писал(а):
В любом случае там нужен ОК, в группе безопасности перед самым бойлером.

Примерно так: Предохранительные клапаны и группы безопасности.

Предохранительные клапаны и группы безопасности. (Пост hashmelator #385005)

Если в доме только ХВС, ОК у счётчика нужен, в основном, чтобы он не считал воду, которая ходит туда-сюда при изменениях давления.


#29 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 11 янв 2017, 13:13
He77Max

Большое спасибо за ответ и приведенные ссылки.

В любом случае там нужен ОК, в группе безопасности перед самым бойлером.
hashmelator писал(а):
В моем случае думаю нет необходимости в группе безопасности котла.

У меня котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3.

Он сам уже оснащен воздухоотводчиком, а также сбросным предохранительным клапаном.

А вот про наличие обратного клапана не нашел.

Если в доме только ХВС, ОК у счётчика нужен, в основном, чтобы он не считал воду, которая ходит туда-сюда при изменениях давления.
hashmelator писал(а):
Как я понимаю, поправьте меня если я не прав, регулятор давлений ITAP 143 или OR 0204 PN40 тоже работает как обратный клапан, т.е. даже если статическое давление после счетчика возрастет выше входного давления (9 бар) то регулятор не "пустит" его в сеть.

Т.е. в моем случае, ОК на вводе ХВС вообще не нужно. Прав ли я?

В моей ситуации я продумываю схему, чтобы обезопасить оборудование и трубные разводки от высоких давлений, но не хочется делать "состав из 100 вагонов". Ибо с каждым новым звеном, общая надежность падает.


#30 Re: Замена вводной арматуры

Добавлено: 12 янв 2017, 12:40
hashmelator

В отношении редуктора давления - согласен, он (пока исправен) сам по себе работает как обратный клапан.

ОК перед бойлером всё же нужен. Возможно, ГБ :) Вашего котла уже с ним (вероятность 99%).