Плохо прогревается административное здание
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: помощь в отоплении
Все четыре насоса постоянно работают?
Как выражается словосочетание "не протапливается",по подробней,что там как греет,не греет?
В котлах насосы есть?
В оба здания трубы уходят просто через тройники?
Что за кресты на схеме в сторону 32-ки?
Грязевики чистые?
У насосов в обе стороны запорные или балансировочные краны есть?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: помощь в отоплении
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: помощь в отоплении
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
но лучше всего развязаться через гидрострелку, так будет и правильнее и работать будет стабильней.
а если клиент не хочет вкладываться , тогда ему, обязательно нужно нанимать рукожопых, они научат его экономике
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: помощь в отоплении
hashmelator писал(а): |
через час покажет ...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: помощь в отоплении
насосы работаю постоянно, на главное здание на первой скорости на второе здание постоянно на 3 скорости
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
монтана писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: помощь в отоплении
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
Если нет,то надо провести эту процедуру,дабы быть уверенным,что малая система работоспособна до последних радиаторов,если все ок,то возможно в лучшем случае если повезет обойдется просто балансировкой зданий.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: помощь в отоплении
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
викинг писал(а): |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Плохо прогревается административное здание
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
на малом ... в том месте где большое сталкивается с малым переварить врезку
обратки большого на " подхват " малого ( косой вход ), а не душения .
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Плохо прогревается административное здание
монтана писал(а): |
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
монтана писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Плохо прогревается административное здание
По такой схеме конфликтуют насосы,если расходы сбалансировать не получается,придется менять схему обвязки.
Ещё вопрос,если можно по подробней,как связаны котлы,схематически или фото.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
викинг писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Плохо прогревается административное здание
hashmelator писал(а): |