Плохо прогревается административное здание
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Плохо прогревается административное здание
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
изначально грешил, что обратка большего диаметра поджимает меньшую( два насоса обратки качают на встречу друг другу), а покапавшись нашел столько косяков теперь и незнаю за что браться с чего начинать
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Плохо прогревается административное здание
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
со мной готовы сразу расплатится лишь бы все работало
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Плохо прогревается административное здание
Сделай фотографии обвязки котлов,там посмотрим,что можно сделать.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
постараюсь завтра выставить
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Плохо прогревается административное здание
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Плохо прогревается административное здание
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
Re: Плохо прогревается административное здание
фото не загружается пишет ошибка файла, в общем ситуация такая немного по колдовал раздобыл проект зданий со схемами отопления и оказалось , что перепутали прямую с обраткой при выходе из земли в здание, а причину не стали искать и поставили насос ( про который мне никто не говорил пока я на него случайно не наткнулся) да в добавок он работал в противоток= прямая навстречу прямой, в общем выкинул насос переварил врезки и все заработало, даже говорят очень жарко стало, так что большое спасибо кто откликнулся на зов помощи, тему можно закрывать.