Канализационный раструб в перекрытии???
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
Канализационный раструб в перекрытии???
Есть канализационный стояк к нему справа и слева подключаем унитазы берем прямую крестовину все ок нет стыка в перекрытии, но свод правил 30. водопровод и канализация говорит о том,что подключение как правило должно выполнятся с помощью косой крестовины, но тогда стык крестовины будет полюбому в перекрытии, что нарушает другой свод правил или крестовину тоже выше неподнять -унитазы будут в воздухе или делать пъедесталы под них, кто сталкивался с такой ситуацией?? Нарушать нормативку и ставить обычные прямые крестовины??
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Канализационный раструб в перекрытии???
volkfly писал(а): |
В обязаловку лишь то,что носит угрозу человеческой жизни
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Канализационный раструб в перекрытии???
Эак писал(а): |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость