Отопление после капитального ремонта дома

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.09.2016
Контактная информация:

#1 Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Здравствуйте. В панельной девятиэтажке провели капитальный ремонт дома. Заменили систему отопления. Сварили новые трубы и заменили чугунные батареи на биметаллические. Сделали все некачественно. При первых испытаниях каждый второй сварной шов дал течь, пришлось все переделывать. Запустили отопление, теперь слышен постоянный монотонный гул от батарей (на кухне и 2 комнатах), очень мешает спать. При перекрытии батарей шаровыми кранами ничего не меняется, звук остается такой же. Квартира находится на первом этаже. Ходил в подвал. Прямо под кухней и комнатой находится конструкция (см. фото)

Рабочие как мантру повторяют, это воздух в батареях, хотя через кран маевского сразу начинает течь вода.

Подскажите, что может вызывать такой гул?

Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20160923_164754.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20160923_202000.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20160927_202154.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20160927_202202.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#2 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Большой скоростью теплоносителя

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.09.2016
Контактная информация:

#3 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Почитал темы про отопление и сходил ещё раз в подвал. В другой части дома находится распределительный узел который сильно гудит.

Сфотографировал этот узел.

Визуально если посмотреть фото тут все правильно сделано?

Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122428.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122436.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122442.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122459.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122517.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122520.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - IMG_20161001_122525.jpg
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65
Контактная информация:

#5 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Большой скоростью теплоносителя
сантехник Ваня писал(а):
Это в принципе, элеваторный узел. Тройник на фото с конусом, это узел с соплом. Через сопло идет горячая вода и затягивает подмес снизу (как пулевизатор) холодную с обратки. Если в сопле маловато отверстие, то много подмеса, и холоднее радиаторы.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:

распределительный узел который сильно гудит.
sm12 писал(а):
Вот тут возможно и беда....не просчитано сопло.

Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:

Прямо под кухней и комнатой находится конструкция (см. фото)
sm12 писал(а):
А эта конструкция....теплосчетчик. Два расходомера, два темп.датчика на прямой и обратке. Считает затраченное тепло. Но...Такие узлы делают и принимают фирмы отвечающие за учет....и такой ужОс... Интересно какая левая контора снимает показания и берет бабки за тепло ???

Да и...такие поворотные затворы НЕ СТАВЯТ на тепловые узлы. Они дешевые и при резком открытии могут вызвать гидроудар. В системе отопления. Должны быть стальные задвижки

Отопление после капитального ремонта дома - Элеват.у.jpg
Отопление после капитального ремонта дома - Элеват.у1.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#6 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

тут возможно и беда....не просчитано сопло.
Pomor писал(а):
При такой "культуре" производства могли и кусок металла в трубе забыть, или наплывы внутри после прорезания отверстий электросваркой не посшибали.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65
Контактная информация:

#7 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

могли и кусок металла в трубе забыть
Sergey61 писал(а):
У меня в свое время, такой элеватор не потянул два подъезда, 80 квартир. В мороз вскрыли, оказалось сопло ф8 мм. А надо было хотя бы ф15. Бойцы взяли кусок стальной 3\4" трубы с резьбой, обрезали, завальцевали до отв ф15, и воткнули. Сделали рукопашное сопло. И все пошло....

А то что сделано на фото ... как бык по....л, то... Нашли очень ДЕШЕВЫХ исполнителей. Сэкономили.

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17.10.2016
Контактная информация:

#8 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Да уж...Сделали не очень.

Последний раз редактировалось Duga 17 окт 2016, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#9 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Если кто-то интересуется покупкой котлов
fazerPR писал(а):
Раз уж зашла речь об элеваторах, зерно оптом, от вагона и больше: http://....

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12.10.2016
Контактная информация:

#10 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Да и...такие поворотные затворы НЕ СТАВЯТ на тепловые узлы
Pomor писал(а):
3.33. На вводах в ЦТП должна устанавливаться стальная запорная арматура.

В пределах тепловых пунктов допускается применять арматуру из ковкого серого и высокопрочного чугуна в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды [2], а также арматуру из латуни и бронзы

Выборка из:http://samostroy.pro/otdelka/tipovaya_i ... jeniya.php

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17.06.2016
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Контактная информация:

#11 Re: Отопление после капитального ремонта дома

Сообщение »

Предположу, что при ремонте могли установить трубы меньшего диаметра в ИТП. Отсюда повышенная скорость воды в трубах и тот самый гул который вы слышите. Возможно, как говорят коллеги выше - неправильно рассчитано сопло элеватора.Если сможете локализовать источник шума, будет легче понять, как устранять.

Если рабочие ничего делать не хотят, вызывайте Потребнадзор, пусть делают замеры шума, и если будет выше разрешенных показателей будет предписание на устранение. А там, хоть воздух пусть гоняют, хоть ИТП переваривают, сопла меняют в элеваторе - это уже будет их ОБЯЗАННОСТЬ!!!