Малый нагрев теплого пола.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27.09.2016
Малый нагрев теплого пола.
Добрый вечер! Прошу помочь советом. Ситуация такая: площадь дома 120кв.м. Уложен теплый пол: пеноплекс 5 см, пленка, труба сшитый полиэтилен 16 мм, цементная стяжка 7см.Пока все. Проложено 8 петель примерно по 80-90 метров. Укладка в основном улиткой. Котел 54 квт., насос Грюндфос 32-60. Температура на входе до 50*, а на выходе 24*. Явно не хватает тепла. Может заменить насос на более мощный?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Малый нагрев теплого пола.
Как обвязано,через смесительный узел(фотографию)?
Если есть,что показывают ротаметры?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
Re: Малый нагрев теплого пола.
Я так понимаю, теплоноситель в теплых полах гоняет насос котловой. Смесительного узла нет.
Это следует из того что на прямой 50* , на обратке 24*. Срабатывается 26 градусов.
Или начало петли 50 градусов, потом пройдя через контур остывает до 24.
Теплые полы должны иметь сработку около 5 градусов, иначе говоря пусть вход 30 град. выход 25 град.. Что должно обеспечивться повышенной циркуляцией по контурам теплого пола, где то в 3-5 раз выше чем сквозь радиаторное отопление. И это должен сделать насос смесительного узла.
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Дмитрий ПБ писал(а): |
Пусть 85 вт\м.кв. Через контур должно пройти 1,2 квт. тепла. , или через контур при сработке 5 град. должно пройти 205-210 л\час. Или 0,058 л\сек. Г.сопротивление на 1 м. тубы при таком расходе составит 360 Па\м.пог. это по таблицам). Всего контур (90 метров трубы ф16) даст сопротивление 32400 Па, или 3,2 м.вод.ст.
Насос Грюндфорс 32-60, при таком сопротивлении даст расход 0,66 л\с. Вполне достаточно. Но он должен стоять не на котле а в смесительном узле теплых полов
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Добавлю таблицы
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27.09.2016
Re: Малый нагрев теплого пола.
В системе залит теплоноситель "Хот Блад 30 Эко. Смесительный узел есть, но в данной ситуации он не работает, так как пока котел работает только на теплые полы, но насос смесительного узла работает. В дальнейшем будут подключены радиаторы (цокольный этаж и бойлер). Начало петли 50* конец 24*.
Отправлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Как обвязано,через смесительный узел(фотографию)? Если есть,что показывают ротаметры? |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
Re: Малый нагрев теплого пола.
Дмитрий ПБ писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Малый нагрев теплого пола.
Pomor - КРАСАВА!
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27.09.2016
Re: Малый нагрев теплого пола.
Добрый вечер! Спасибо за совет. Буду добиваться эти значений. О результатах отпишусь.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
Re: Малый нагрев теплого пола.
Дмитрий ПБ писал(а): |
Согласно СНиП 41-01-2003, п.6.5.12 рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:
26°C для помещений с постоянным пребыванием людей,
31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов,
температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C.
Так что при разности температур пола и воздуха в 1 градус теплоотдача составит 10 ватт\м.кв.. И при нормальной температуре в помещении около 20 град и температуре полов 26 град, теплосъем не превысит 60 вт\м.кв. И настройки расходомеров можно ставить , при Ваших контурах (на 15 кв.м, 900 вт съем теплла) составят около 2,5-2,6.
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27.09.2016
Кто сейчас на конференции