Невиданная система циркуляции ГВС

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20.09.2016
Возраст: 37

Re: Невиданная система циркуляции ГВС

Сообщение »

Никаких балансировочников и воздухоотводчиков!

Это ГВС, а не отопление. Просто сделали систему идиоты.

На последних этажах врезки входа горячей в квартиру - брать с чердака, с верхней точки.

Рин писал(а):
Не вариант, у большинства уже сделан ремонт в ванной, никто переделывать трубы не даст.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Таки да.

Кстати, система довольно-таки обычная, я жил в доме с такой.

При условии переделки, о которой говорил Рин, достаточно, чтобы в одном из подъездов кто-то был на верхнем этаже, он и развоздушит.

hashmelator писал(а):
В том то и дело, что он не разворачивается. Даже при наличии жильцов верхних этажей.

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Плюйтесь но я бы сделал так. Тупо заменить шаровые на вентильные или врезать если они в другом месте. Один раз отрегулировать и забыть.
sergy27 писал(а):
Не выйдет, отрегулировано шаровыми, до отключения воды - циркуляция есть, как только было отключение завоздушивает дальние стояки от обратки.