Редуктор давления проблемы

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07.07.2016

Редуктор давления проблемы

Сообщение »

Здравствуйте уважаемые профи? В системе водоснабжения частного дома водозабор высоко в горах изза этого давление в трубах бывает до 12 атмосфер поставил редуктор давления icma дабы не прорвало шланги и краны и манометры на реукторе и далее по движению после фильтров тонкой очистки. Через три дня редуктор перестал держать заводское давление 3 атмосферы и в открытом состоянии при водоразборе падает до атм а в закрытом и до 10 атм доходит после редуктора то есть как будто его и нет. Перед редуктором сетчатый фильтр стоит грязи в нем нет разобрал редуктор промыл поставил обратно то же самое... после редуктора в системе 8 есть бойлер но у него же свой обратный клапан сброс стоит поэтому не ставил обратный клапан после редуктора. В ЧЕМ ДЕЛО КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ ТАК?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07.07.2016
Возраст: 42

Re: Редуктор давления проблемы

Сообщение »

Попробуйте установить другой редуктор. Покупаете в магазине, сохраняете чек, устанавливаете и проверяете его в своём водопроводе. В течении двух недель имеете право вернуть его в магазин если он Вам непонравится. А можете вернуть в магазин тот редуктор который сейчас стоит если есть чек и с момента покупки не прошло 2 недели. И если он без видимых повреждений.

Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07.07.2016

Re: Редуктор давления проблемы

Сообщение »

Уже 3 меняю от 2 разных производителей и все одинаково тут причину устанвить надо бы почему так и в чем дело

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015

Re: Редуктор давления проблемы

Сообщение »

Скажите, а какая температура воздуха по ночам в том месте, где стоит редуктор?

Отправлено спустя 3 минуты :

И ещё вопрос/эксперимент. Вы говорите, что при водоразборе давление падает до 1 атм.

А что если поставить этот опыт без редуктора?

Кстати, фото установленного редуктора (со стрелочкой на корпусе) тоже хотелось бы увидеть...

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015

Re: Редуктор давления проблемы

Сообщение »

Вообще-то, при большой разнице давлений, может быть, придётся ставить два редуктора каскадом (12->8, 8->3)...

Какая модель регулятора стоИт сейчас?

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015

Re: Редуктор давления проблемы

Сообщение »

Гхм, монолог получается... но Ваша загадка меня зацепила.

Я могу представить только одно положение, в котором

открытом состоянии при водоразборе падает до атм а в закрытом и до 10 атм доходит после редуктора
igorakz2 писал(а):
, если редуктор установлен правильно.

Так может быть, если шток [поршневого редуктора] наглухо залип в положении "чуть приоткрыто", и ни туда, ни сюда. Песчинка в золотнике такого не даст, нужна, как минимум, горка песка под тарелкой, чтобы не дать ей открыться и камушек в золотнике, чтобы не дать ему закрыться. Либо же вода (лёд) вокруг пружины....

Кстати, если решите устроить каскад из пары редукторов, между ними надо вставить кусок прямой трубы, где-то с полметра, иначе первый станет врать либо гудеть.


Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»