#1 Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?

Сообщение »

Всем привет. Дядьки, еще вопрос возник, касательно запаса мощности для ГВС.

Бойлер ACV 210 comfort

по характеристикам максимальная подводимая к нему мощность 39кВт, такая котлина мне точно ни к чему, теплопотери по отоплению дома 11кВт) Изначально планировался и планируется 24й Валенок турботек, вчера пообщался еще с ребятами, те советуют перезаложиться и взять с запасом 28кВт. Стоит ли? Проживать будет 3-4 человека. 2 санузла (1 душевая и 1 ванна (270л) 2 полотенцесушителя (со своим насосом)

Разница во-первых в цене котла, во вторых в потреблении газа 2,9 и 3,5м3/час, всякие там тактования и прочее.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#2 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?

Сообщение »

На каждом бойлере косвенного нагрева указывается максимальный литраж гвс в час(в единицу времени),которую он может выдать при максимальной мощности,в этом случае 39 кВт.Если нужен этот объем воды,ставьте котел на 40 кВт.Если столько горячей воды не нужно...то можно вспомнить-электробойлер работает в большинстве случаев с тэна на 2 кВт,одного нагретого нормального бойлера хватает,чтобы помылись в душе как раз эти 3-4 человека.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12.07.2016
Контактная информация:

#3 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?

Сообщение »

:-D Понял, 24кВт и больше мне не нужно ))))

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#4 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?

Сообщение »

Мощность котла для бойлера косвенного нагрева требуется только в одном случае,параллельная работа в отопление и подогрев воды.

Если нагрев воды будет производится по приоритету,смотрите не замёрзнете! :)

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#5 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?

Сообщение »

24 кВт 200 литров воды по формуле нагревает за 32 минуты с 5 °С до 60 °С. :)