Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17.12.2015
Откуда: Фряново, МО
Возраст: 48

Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Подскажите, пожалуйста, по схеме ГВС.

Исходные данные такие:

  • Дом для постоянного проживания семьи из 4 человек.

    Генератор тепла - пеллетный двухконтурный котел

    Источник воды - колодец

    Гидроаккумулятор 100 л.

Основная идея в том, чтобы собрать схему ГВС, имеющую накопленный объем подготовленной воды, чтобы в любой момент можно было получить горячую воду в кране.

Вот так у меня получилось - будет работать?

Такая схема циркуляции ГВС будет работать? - ГВС.jpg
(на схеме не указан контур отопления)

Интересно, а можно развить мысль дальше и каким-нибудь образом подключить к термостату бойлера вместо ТЭНов циркуляционный насос, т. е., как только вода остывает, включается насос и гонит ее в котел на подогрев...

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03.07.2016
Возраст: 39

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Да, можете подключить к термостат. Работать будет.

Cантехник-любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07.07.2016
Возраст: 42

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Если в системе как на схеме уже есть нагретая вода, то когда откроете холодную воду на потребителях, может идти подмес горячей воды, так как на стояке подающем холодную воду в котёл нет обратного клапана ниже отвода к котлу. Поставьте ещё один обратный клапан ниже того что на схеме. Между этими двумя клапанами должен оказаться отвод к котлу. Если подключите насос к термостату в бойлере а в котле закипит вода, насос не включится и последствия будут неизвестно какими. Лучше бойлер оставьте как есть, и установите ещё один термостат на котёл который будет включать насос когда вода в котле нагреется. И выключать когда остынет. Температуру срабатывания термостата в котле и температуру срабатывания термостата в бойлере отрегулируйте сами. Какие параметры лучше установить я подсказать не могу. Или поможет кто то другой. Насос будет прокачивать нагретую воду (циркуляция) через верхний обратный клапан (который нарисован на схеме) и так же к потребителям. При такой схеме ещё и летом можно экономить энергию на подогрев воды когда Вы котёл не топите. Используя только тэн бойлера. Потому что вода в бойлер будет поступать уже не той холодной температуры что в водопроводе, а комнатной, единственный минус - на котле может быть конденсат. А возле насоса сделайте байпас. Без заужения диаметра трубы. Для быстрой и удобной замены насоса при его поломке и для отключения насоса от системы в то время когда не топится котёл. Если не знаете что такое байпас, спрашивайте. Надеюсь что помог Вам своим сообщением.

Cантехник-любитель
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17.12.2015
Откуда: Фряново, МО
Возраст: 48

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Очумелый Мозг, большое спасибо за развернутый ответ, схему примерно понял.

Тут вот камрады предлагают еще такой вариант с циркуляцией:

Изображение

Cантехник-любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07.07.2016
Возраст: 42

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Пожалуйста. А Вам спасибо за кубок))). Обращайтесь, если будут ещё вопросы. А что Вам предлагают камрады, загрузите ещё раз. Картинки нет.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Вот так у меня получилось - будет работать?
vot-on писал(а):
Не зная марку котла и особенности автоматики реверса отопление-гвс в котле трудно

сказать,но на 99 % что не будет.Двухконтурные котлы не коннектится с рециркуляцией по

такой схеме.В данном случае рециркуляцию надо пустить только через бойлер и привязать

обратку как можно ближе к котлу.

И вход в бойлер с котла справа,если принципиально...

Такая схема циркуляции ГВС будет работать? - ГВС.jpg
Eppur si muove!
Cантехник-любитель
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17.12.2015
Откуда: Фряново, МО
Возраст: 48

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

викинг, марка котла: KITURAMI KRP–20A.

Вот инструкция: http://kiturami-kotel.ru/uploaded/kitur ... rukcia.pdf

Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:

викинг, а можно в вашу схему интегрировать полотенцесушитель таким образом?

Такая схема циркуляции ГВС будет работать? - ГВС-5.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?

Сообщение »

Если полотенцесушитель недалеко от конечной точки то можно и так врезать.Посмотрел документацию котла,если телообменник гвс простой змеевик без какой либо автоматики,то по сути без разницы,как пускать рециркуляцию,до или через котел,один минус через котел будет зимой-слишком высокая температура гвс,второй летом,тэн бойлера будет греть и верх котла.

Eppur si muove!

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей