Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11.03.2016
Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Добрый день! После покупки дома( дом покупался типа « с установленной и проложенной системой отопления») и подключения газа, в системе отопления дома обнаружилось, что , что обогрева теплого пола не происходит.
Когда выяснили с помощью тепловизора, что длина 1-й петли около 210 м, ещё 2-х примерно по 15 метров, решили уменьшить размер длинной петли 210 м путем разделения примерно на 3 равные части.
Длинную петлю (210м) разделили на 3 части и добавили в коллекторную группу дополнительно 2 петли : 2 дополнительные части от 210м , но всё равно- нет полного прогрева стяжки на полу : на выходе из коллектора теплого пола температура +45 градусов, на входе около 29 градусов.
Сверху на стяжку уложен ламинат 6 мм и подложка 3 мм,на поверхности пола на -ламинате температура 25 градусов, что недостаточно, ввиду того, что теплый пол служит основой для прогрева дома( общая площадь дома 160 метров, из них 80 метров -1-й этаж и 80 метров-2 этаж, на 1-м этаже установлено 3 радиатора под окнами как дополнительный подогрев) и 4 радиатора на 2-м этаже под окнами...
коллекторная группа теплого пола запитана насосом грюнфос ups 15-40...
на отопление радиаторов 1-го этажа и на отопление 2-го этажа установлен второй насос грюндфос 25-40.
Сантехник говорит, что из за того, что стяжка не уложена в форме улитки,нет прогрева стяжки и поэтому идет непрогрев и холодная обратка...шаг теплого пола в стяжке «гуляет» от 20 до 30 см, под самой стяжкой уложен рубероид на черновой пол, потом идет 5-10 см минвата ,после минваты снова черновые доски и снизу всё подшито пенофлексом 5 см по всей площади 1-го этажа .
Уточняю, что сразу под стяжкой теплозащитной фольги не уложено.
Нам предлагают перекладывать всю стяжку, что очень не хочется ввиду уже больших затрат на: разрыв петли и перенос коллекторной группы , на тепловизор для поиска места разрывов петель(для одинаковой длины), на штробление,прокладку разорванных теплых полов в обратку коллекторной системы ... подскажите-можно ли как-то отделаться небольшими затратами и поднять температуру стяжки на +5 градусов? Через все петли прогнан теплоноситель несколько раз,сантехник уверяет,что воздуха не осталось нигде в системе!!!
Изменится ли результат при установке циркуляционного насоса с более высоким давлением нагнетания???Не будут ли 2 насоса : на радиаторы и на теплый пол «мешать» друг другу в системе отопления?
На отоплении установлен газовый котел wulf cgg 2-24 ,говорят, что с запасом по мощности. Дом-из бруса, ещё утеплен снаружи .
Что делать????!!!
Менять всю стяжку и перекладывать заново очень не хочется!!!
Оплачу грамотную консультацию с выездом на место ( по результату исправления ошибок) или услуги по балансировке всей системы отопления дома по достижению необходимого результата!!!!
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
15/40 может быть слабоват для теплого пола,про диаметр труб вроде не увидел данных,на глаз нужно 25/60.Для точного диагноза дайте полную схему всей системы отопления или хотя бы фотографии обвязки котла и остальных узлов.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Не дури голову.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Леон70 писал(а): |
укажите температуру поверхности стяжки.( под ламинатом).
как укладывался тп??? улиткой или меандром?
Леон70 писал(а): |
Леон70 писал(а): |
Леон70 писал(а): |
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11.03.2016
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
всем доброго вечера! фото во вложении...теплый пол -труба 16 мм из сшитого полиэтилена(красная),про правильность укладки пола в курсе,но дом куплен уже с уложенной стяжкой...сейчас приходится выкручиваться минимальными затратами,полностью менять стяжку не готов. по изоляции ещё раз: стяжка уложена на рубероид,который в свою очередь уложен на черновые доски..далее идет минвата(10 см),далее-вновь черновые доски,далее-пеноплекс 5 см,подшит снизу.температура поверхности стяжки +33градуса(сам мерял),температура на поверхности ламината +25 градусов.подложка под ламинат-обычная,3мм,розовые рулоны.трубы теплого пола укладывались змейкой(выяснили только с помощью тепловизора).
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Леон70 писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Леон70 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Теплый пол -холодная обратка,диагностика
Леон70 писал(а): |
для начала поменяйте подложку.(если темп.поверхности одинакова везде, то после смены подложки вам станет гораздо теплее)
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей