клапан под термоголовку для радиаторов danfoss
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 13.10.2012
- Откуда: UnknowCity
- Возраст: 53
клапан под термоголовку для радиаторов danfoss
Двухтрубка, радиаторы с термоклапанами головки данфос, котел 50кВт ,3-х ходовой ESBE с сервоприводом ,насос 32-80, боллер косвенник 200, 2*150 кв.м. отапливаемая площадь. На 2 год эксплуатаци начались проблемы с циркуляцией . Котел дает 80 гр. радиаторы чуть теплые ,а последние в контурах только сверху чуть прогреваются. На всех воздушниках белый налет 3-х ходовой заклинил пришлось разбирать и смазывать заработал.Мое мнение что клапана на радиаторах тоже стали подклинивать.Возможно ли их разобрать и сделать ревизию или менять на новые сливать воду и заполнять систему теплоносителем т.к. вода в городском водопроводе жесткая.Ваше мнение на Мой вопрос? Заранее спасибо за ответы.
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04.02.2016
Re: клапан под термоголовку для радиаторов danfoss
Подготовка воды необходимость Надо ставить насос и при добавлении воды добавлять комплексонат.
Подпитываете часто.
Кто сейчас на конференции