телец

Приветствую уважаемое сообщество!

Нужна ясность в одном вопросе. Монтируется насосная станция: насос AQUARIO AJC-60C, Г/А на 50л., реле давления РМ/5, для защиты от "сухого хода" использован Блок управления ТУРБИ (картинку ТУРБИ прикрепил). Монтажное положение ТУРБИ на трубопроводе - горизонтальное.

В общем, ничего особенного, вполне стандартный набор. Станция ставится с целью повышения давления в частном доме, по причине недостаточного давления в водопроводе. Подключается напрямую к входной трубе, без дополнительной накопительной ёмкости.

Есть желание установить ОК на напорной магистрали насоса (на всасе, ОК, разумеется, тоже присутствует).

Вопрос: где он правильно должен быть установлен (если должен быть установлен), считая по ходу движения воды после насоса: Выход насоса > Стандартный пятивыводной штуцер с выходами на Г/А, манометр и реле давления > Уголок > ТУРБИ > Небольшой отрезок трубы ПНД 32 > Шаровый кран > далее - в дом к потребителям.

В инструкции по монтажу не сказано про установку ОК на напорной линии, только на всасе. А вот в СНИП-е упоминается об этом:

п. 12.16 СНиП 2.04.01-85*:

12.16. На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.
Цитата
п. 7.8 СНиП 2.04.02-84:
7.8. Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и, как правило, обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой.
Цитата
СНИП-ы эти, конечно, 80-х годов, но всё же...

Инструкция по монтажу блока ТУРБИ требует установку ОК до него, лишь при вертикальном положении блока, и не требует при горизонтальном. Почему?

Хотелось бы услышать теоретическое обоснование установки ОК на напорной линии, и в каком именно месте, при наличии в линии Г/А, реле давления и датчика потока указанных моделей.


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 29 фев 2016, 23:08
викинг

Подумай логично,зачем ок на напорной стороне.Ведь смысл работы ок - держать давление после себя,если по какой то причине упало давление до,а до стоит насос и гидроаккумулятор,а давление падает после и по сути постоянно является равным с обеих сторон клапана.


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 29 фев 2016, 23:37
телец

смысл работы ок - держать давление после себя
викинг писал(а):
Не только. Например, в насосной группе, состоящей из нескольких насосов, работающих на один коллектор, смысл ОК, в том числе - не допустить обратного хода воды через соседний неработающий насос, т.е. предотвратить паразитную циркуляцию.

В случае одиночного насоса в частном доме, об этом, конечно, речь не идёт...


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 01 мар 2016, 00:12
сантехник Ваня

Есть мнение, что ОК между нассосом и пятерником защищает насос от гидроударов, возникающих в момент выключения и, следовательно, увеличивает срок службы насоса. (мнение придумал не я)


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 01 мар 2016, 00:24
викинг

Да какие там гидроудары в такой бытовой пукалке,так тока,если стрелка манометра на пол кг вздрогнет. :)


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 01 мар 2016, 18:16
NN11

Обратный клапан ставят что-бы при неработающем насосе не было обратного хода жидкости. ОК на входе ставят при подьеме с глубины. В вашем случае он скорее лишний. Ну или не ставьте клапан после насоса. Достаточно крана.


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 01 мар 2016, 21:14
сантехник Ваня

Да какие там гидроудары в такой бытовой пукалке,так тока,если стрелка манометра на пол кг вздрогнет.
викинг писал(а):
Слабенькие, но есть. У меня на даче давление выключения 2,3кг, а высота подъема из колодца 6-7 метров, т.е. в момент выключения дельта Р равно 3 кг.

Согласен, что не критично, в 99% случаев насосы ломаются по другим причинам


Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции

Добавлено: 02 мар 2016, 19:47
телец

Поставил. Сразу на выходе из насоса, ДО пятивыводного штуцера. Общую смету этот обратник не сильно утяжелил, хочется сделать, чтобы всё было по правилам :-(