Обратный клапан в напорной линии насосной станции
Приветствую уважаемое сообщество!
Нужна ясность в одном вопросе. Монтируется насосная станция: насос AQUARIO AJC-60C, Г/А на 50л., реле давления РМ/5, для защиты от "сухого хода" использован Блок управления ТУРБИ (картинку ТУРБИ прикрепил). Монтажное положение ТУРБИ на трубопроводе - горизонтальное.
В общем, ничего особенного, вполне стандартный набор. Станция ставится с целью повышения давления в частном доме, по причине недостаточного давления в водопроводе. Подключается напрямую к входной трубе, без дополнительной накопительной ёмкости.
Есть желание установить ОК на напорной магистрали насоса (на всасе, ОК, разумеется, тоже присутствует).
Вопрос: где он правильно должен быть установлен (если должен быть установлен), считая по ходу движения воды после насоса: Выход насоса > Стандартный пятивыводной штуцер с выходами на Г/А, манометр и реле давления > Уголок > ТУРБИ > Небольшой отрезок трубы ПНД 32 > Шаровый кран > далее - в дом к потребителям.
В инструкции по монтажу не сказано про установку ОК на напорной линии, только на всасе. А вот в СНИП-е упоминается об этом:
п. 12.16 СНиП 2.04.01-85*:
12.16. На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра. |
7.8. Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и, как правило, обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой. |
Инструкция по монтажу блока ТУРБИ требует установку ОК до него, лишь при вертикальном положении блока, и не требует при горизонтальном. Почему?
Хотелось бы услышать теоретическое обоснование установки ОК на напорной линии, и в каком именно месте, при наличии в линии Г/А, реле давления и датчика потока указанных моделей.