Сгорела подводка

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#121 Сгорела подводка

Сообщение »

что монтажники повредили ГП и только на 7-й год эксплуатации это проявилось
ГидроМС писал(а):
Исходя из фотки,пока только эту версию выдвигаю

Подводка запросто могла в таком состоянии отстоять 7 лет

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#122 Сгорела подводка

Сообщение »

По мне так больше похоже болгаркой "шлифанули",
Sergey61 писал(а):
На фото уголок рамы копченый, в точке контакта, Сергей. Не похоже на болгарку.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#123 Сгорела подводка

Сообщение »

Скажим держатель с электродом лежал на раме и соприкасался с подводкой

При этом сварочный аппарат был выключен

Включили аппарат, забыв о держатели с электродом и получили, то что на фото

Эак писал(а):
Несколько раз прочитал...

Интересно, это на чем основано? Личный опыт или на столько бурная фантазия?

Ну держатель с электродом лежит на 1 милионе рублей... Это круто ;)

А вот как электрод нагрелся при включении тумблера? Он уже без оболочки был или висел зацепившись торцом?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#124 Сгорела подводка

Сообщение »

На фото уголок рамы копченый
Рин писал(а):
Виноват, недоглядел. :)

Тогда точно без электричества никак. Это каким должно быть ток что-бы краску на раме пробить?

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#125 Сгорела подводка

Сообщение »

Приличный ток

Не так уж и тщательно она покрашена :???:

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#126 Сгорела подводка

Сообщение »

Не так уж и тщательно она покрашена
ГидроМС писал(а):
Но кулонами и милли... точно не прошибешь.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#127 Сгорела подводка

Сообщение »

Сначала контакт, потом дуга.

Те ток краску пробил. Или протерло оплеткой, или непрокрас

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#128 Сгорела подводка

Сообщение »

непрокрас
ГидроМС писал(а):
Исключено. Такие вещи красят окуная в ванну с последующей сушкой в камере.
Те ток краску пробил.
ГидроМС писал(а):
Кабина заземлена была?

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#129 Сгорела подводка

Сообщение »

заземлена
Sergey61 писал(а):
Конечно

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#130 Сгорела подводка

Сообщение »

Конечно
ГидроМС писал(а):
Розеткой с заземлением на двухжильном кабеле? :)

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#131 Сгорела подводка

Сообщение »

Sergey61, шутник :victory:

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

Сейчас даже гайстробайтеры зануление от заземления отличают

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#132 Сгорела подводка

Сообщение »

Сейчас даже
ГидроМС писал(а):
Я уже ничему не удивляюсь. :)

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#133 Сгорела подводка

Сообщение »

В коллекцию подкину

Фото из инета

:)

Сгорела подводка - 0000.jpg
Сгорела подводка - 000.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#134 Сгорела подводка

Сообщение »

http://www.tucai.bg/Bulgaria/ru/retail/ ... mendations?=

есть предупреждение производителя по этому поводу (по теме)

Сгорела подводка - сгорела.jpg

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#135 Сгорела подводка

Сообщение »

Для представления о наводке.

Я прикасаюсь пальцем к высокоомному щупу осциллографа.

Это - 50 Герц от чего-то рядом, судя по форме - от импульсного источника питания где-то в радиусе пяти метров.

Амплитуда - 18 В, а бывает и больше. Ток, конечно, никакой, но я не лежу параллельно фазе, как провод заземления...

Сгорела подводка - gen.jpg