Помогите советом по отоплению

Сообщение »

Какая-то беда. Газовый котел (мощности достаточно). От него труба подачи и обратки, до гребенки теплого пола метров 10. после гребенки теплого пола стоит еще гребенка на батареи. На теплый пол гребенки и насос подключены как на рисунке. От подачи стоит термостатический клапан с термоголовой и датчиком на ближайшую гребенку. Проблема в том что теплый пол работает ненормально: при температуре на котле 50 градусов полы нагреваются до 26 и все, как не крути, термобашка на 50 выкручена. Подскажите, где накосячил? Я так понимаю, что насос не в то место впихнул, хотя такие схемы видел частенько. Может проблема в том что из 5 батарей пока только одна подключена самая мелкая, и просто обратка не холодная в котел приходит, он ее моментом нагревает и отключается, а в это время полы стынут просто? Котел так и работает 2 минут греет 4 минуты стоит. За эти 2 минуты подача теплого пола до 36 нагревается на 4 минуты до 28 остывает и этот цикл без конца. Если на котле задрать температуру до 75, то полы нагреваются сильнее, но котел жрет немерено газа. Станет ли все ОК, если все батареи врубить, или сама схема такого подключения теплого пола неэкономичная и будет всегда хреново работать?

Помогите советом по отоплению - пол.JPG
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

Помогите советом

Сообщение »

насос на теплых полах не в том месте. он просто по коллекторам у тебя воду гоняет и все. и лишь немного в теплые полы попадает.

сантехник
+7924 323 1010
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK

Помогите советом

Сообщение »

Какой у вас стоит регулировочный клапан на смесительном узле?

Ограничение температуры в вашем случае это недостаточное поступление горячей воды.

Почему?

Потому что, либо малые диаметры подключения смесительного узла, либо заужения на арматуре, у меня был похожий случай рост температуры был невозможен из за низкого проходного сечения регулировочного клапана.

Я часто использую такую конструкцию узла, она проста надежна и меньше стоимость.

Фото можете показать?

Помогите советом по отоплению - смесительный узел 1к.png
[
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10.01.2016
Откуда: UnknowCity
Возраст: 43

Помогите советом

Сообщение »

Какая-то беда.
loginza5750 писал(а):
так вы стрелками на своем рисунке укажите поток и вам сразу станет понятно. где потеря...

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Помогите советом

Сообщение »

до гребенки теплого пола метров 10
loginza5750 писал(а):
Диаметры трубы плизз!

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

Ещё мощность котла хотелось бы знать. По признакам ТП шунтирует радиаторную гребенку. Котел тактует, посколькунекуда девать избыток мощности

просто обратка не холодная в котел приходит
loginza5750 писал(а):
А полы как раз работают нормально, просто инертность большая у них.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.11.2015
Откуда: UnknowCity
Возраст: 8

Помогите советом

Сообщение »

Диаметры трубы плизз!

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

Ещё мощность котла хотелось бы знать.

VOIN67 писал(а):
От котла до гребенок идет 25 пп труба, мощность котла 24кВт.
Какой у вас стоит регулировочный клапан на смесительном узле?

Ограничение температуры в вашем случае это недостаточное поступление горячей воды.

marsoviy писал(а):
гребенки подключены 3/4 кранами, тот что с термоголовой от герца.

Думаю что проблема связана все таки с тем, что котел настроен на работу по температуре подачи. Котел бакси. Как разъяснили в сервисе компании: если настроена температура на выходе котла 45 градусов (ну для пола вроде и не надо больше) то котелок нагревает пришедшую на него воду до 40 и выключается, пока вода не остынет аж до 26 градусов (такая амплитуда). А ТП, при такой схеме забирают горячую воду из подачи, но в обратку выдают все таки не совсем остывшую, а смесь, и без батарей на котел приходит вода подогретая, и он и не думат ее греть, в итоге 2 минуты насосы гоняют воду с температурой в подаче 50 градусов а потом еще 4 минуты гоняют остывающую до 26. Полы не успевают прогреться.

Прав ли я?

И еще, допустия единожды я прогрею полы, подключу там все батареи или подачу на котле до 75 нагрею, но если через год я захочу снова только полы запустить, то опять та же фигня будет?

О еще идея появилась. Зная что амплитуда подача/обратка 16 градусов составляет, может есть смысл задраьть температуру подачи так, что бы на обратке температура всегда была выше чуть-чуть, чем требуемая температура в полах?

Извините, комрады что так много текста.

Спасибо всем за помощь.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK

Помогите советом

Сообщение »

может есть смысл задраьть температуру подачи так, что бы на обратке температура всегда была выше чуть-чуть, чем требуемая температура в полах?
loginza5750 писал(а):
К примеру этого оказалась достаточно во всех помещениях где стоят батареи.

Если у вас стоят термоголовки на радиаторах то вы достигнете этого:

Прекращение циркуляции по веткам СО , полы могут не успевать забирать все что делает котел, смесительному узлу нужно обрезать поток чтоб снизить температуру. Следовательно котёл будет нервно тактовать.

Вариантов несколько:

Поставить перепускной регулируемый бай пасс для котла, чтоб он таки когда закрыты батареи все таки видел свою обратку.

--

Одну из батарей лишить саморегулирования чтоб она работала ВСЕГДА.

Помогите советом по отоплению - газовый линейный смеситель.png
[
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина

Помогите советом

Сообщение »

если вы еще нуждаетесь в совете, то переделайте смесузел. схема используемая вами плохо поддается регулировке, особенно когда контура превышают 30метров и более.

сделайте так, просто и надежно.

ИзображениеИзображениеИзображение

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65

Помогите советом

Сообщение »

Ещё мощность котла хотелось бы знать.
VOIN67 писал(а):
Да, и , размеры дома ? Просто для оценки мощности котла ?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.11.2015
Откуда: UnknowCity
Возраст: 8

Помогите советом

Сообщение »

mvlad13, Переделал смесительный узел, не помогло, к сожалению. Нарисую схему полностью, может чего подскажите, может совсем где-то плохо сделал, или все таки в настройке котла проблема.

В общем проблема осталась та же. На котле выставлено 50 градусов подача, запущены теплые полы и одна батарея, бойлер не подключен. котел нагревает полы до 30 градусов на входе и до 20 на выходе (цветными цифрами указана температура в разных точках система) и начинает отключаться. Затем врубается подогревает до 33/23 и снова выключается, полы остывают за пару минут и все по кругу. Батарея не нагревается выше 22. Думаю потому что пока открыта голова на полах насос в смесительном узле перетягивает на себя поток воды из котла. Звонил в сервис этого производителя, они утверждают, что недостаточная циркуляция, котел настроен так, что при заданной 50 на подаче он греет до 55, потом ждет остывания до 45 и снова греет, но в нашем случае нет прихода холодной воды из системы, поэтому он работает через встроенный байпас и перегревается, поэтому и выключается. Площадь дома 160 квадратов. В старой схеме смесительного узла выходило, что насос гнал в обратку ту же температуру воды что и в полы, ну ее и греть было не нужно, теперь на обратке из полов 22 градуса всего, а котел все равно не работает. Ах да, кран с термоголовой герц, пишут что с повышенной пропускной способностью, ду20. термоголова выставлена на 50 градусов, в теории всегда должна быть открыта.

Может быть дело в некой настройке котла, подскажите, если есть какие-то идеи.

Помогите советом по отоплению - схема.JPG
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Помогите советом

Сообщение »

Проверь правильность установки ОК, чистоту фильтра, наличия воздуха в системе.

Уверен что при укладке труба не была подломлена?

Фото обвязки котла?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.11.2015
Откуда: UnknowCity
Возраст: 8

Помогите советом по отоплению

Сообщение »

Duga, Фильтр чистый, клапана работают, В принципе-то полы нагревает с 10 до 25 градусов но не дальше. Есть подозрение что один из контуров теплого пола могли заломить те кто стяжку лил, но всего один, а там все в таком состоянии. из системы воздух кажись вытравил весь. Из полов же его должно было насосом вытянуть? а на гребенках развоздушники стоят автоматические.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Помогите советом по отоплению

Сообщение »

Дай фото обвязки котла с бойлером. Сними морду с котла и сфотографируй мозги.

Где живешь?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.11.2015
Откуда: UnknowCity
Возраст: 8

Помогите советом по отоплению

Сообщение »

Duga, Эх, с фото сложно. там получается что котел на 1 этаже, обвязка в подвале, бойлер не стоит еще, только выходы под него сделаны. фото постараюсь сделать, когда в следующий раз туда доеду. Живу в Минске.

А что может быть не так, так-то все по схеме.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Помогите советом по отоплению

Сообщение »

Голова-то ТА на ТП поставлена? Они разные бывают. По схеме всё должно работать. На котле можно и 70 выставить.

полы остывают за пару минут
loginza5750 писал(а):
- а вот такого быть не может. Пол - штука инертная

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...